目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
B.5 灭火救援设施
B.5.1 消防车道
B.5.1.1 根据建筑物的性质、高度、沿街长度、规模等参数,审查消防车道、消防车作业场地及登高面设置是否符合规范要求。
B.5.1.2 审查消防车道的形式(环形车道还是沿长边布置,是否需要设置穿越建筑物的车道)、宽度、坡度、承载力、转弯半径、回车场、净空高度是否符合规范要求。
B.5.1.3 根据建筑高度、规模、使用性质,审查建筑物是否需要设置消防车登高面,消防车登高面是否有影响登高的裙房、树木、架空管线等,首层是否设置楼梯出口、立面是否设置窗口等;消防车道和消防车登高场地当设置在红线外时,审查是否取得权属单位同意并确保正常使用。
B.5.2 救援场地和入口
B.5.2.1 根据建筑高度、规模、使用性质,审查建筑是否设置灭火救援场地。
B.5.2.2 审查消防车登高操作场地的设置长度、宽度、坡度,消防车登高面上各楼层消防救援口的设置位置、大小、标识等是否符合规范要求。
B.5.2.3 审查救援场地范围内的外墙是否设置供灭火救援的入口,厂房、仓库、公共建筑的外墙在每层是否设置可供消防救援人员进入的窗口,开口的大小、位置是否满足要求,标识是否明显。
B.5.3 消防电梯
B.5.3.1 根据建筑的性质、高度和楼层的建筑面积或防火分区情况,审查建筑是否需要设置消防电梯。
B.5.3.2 审查消防电梯的设置位置和数量,消防电梯前室及合用前室的面积,消防电梯运行的技术要求,如防水、排水、电源、电梯井壁的耐火性能和防火构造、通讯设备、轿厢内装修材料等,是否符合规范要求。
B.5.3.3 利用建筑内的货梯或客梯作为消防电梯时,审查所采取的措施是否满足消防电梯的运行要求。
B.5.3.4 审查消防电梯的井底排水设施是否符合规范要求。
B.5.4 直升机停机坪
B.5.4.1 审查屋顶直升机停机坪或供直升机救助设施的设置情况是否符合规范要求,包括直升机停机坪与周边突出物的距离、出口数量和宽度、四周航空障碍灯、应急照明、消火栓的设置情况等是否符合规范要求。
B.5.4.2 审查直升机停机坪的设置是否符合航空飞行安全的要求。
- 上一节:B.4 安全疏散设施
- 下一节:B.6 消防给水和消防设施

京公网安备110105014475