目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
上海市工程建设规范
城市综合体消防技术标准
Technical standard for fire protection of urban complexes
DG/TJ 08-2408-2022
主编单位:上海建筑设计研究院有限公司
上海建工集团股份有限公司
批准部门:上海市住房和城乡建设管理委员会
施行日期:2023年2月1日
上海市住房和城乡建设管理委员会文件
沪建标定〔2022〕453号
上海市住房和城乡建设管理委员会关于批准《城市综合体消防技术标准》为上海市工程建设规范的通知
上海建工集团股份有限公司
批准部门:上海市住房和城乡建设管理委员会
施行日期:2023年2月1日
上海市住房和城乡建设管理委员会文件
沪建标定〔2022〕453号
上海市住房和城乡建设管理委员会关于批准《城市综合体消防技术标准》为上海市工程建设规范的通知
各有关单位:
由上海建筑设计研究院有限公司、上海建工集团股份有限公司主编的《城市综合体消防技术标准》,经我委审核,现批准为上海市工程建设规范,统一编号为DG/TJ 08—2408—2022,自2023年2月1日起实施。
本标准由上海市住房和城乡建设管理委员会负责管理,上海建筑设计研究院有限公司负责解释。
上海市住房和城乡建设管理委员会
2022年9月9日
2022年9月9日
根据上海市住房和城乡建设管理委员会《关于印发<2020年上海市工程建设规范编制计划>的通知》(沪建标定〔2019〕752号)的要求,标准编制组在充分总结以往经验,结合新的发展形势和要求,参考国家、行业及本市相关标准规范和文献资料,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。
本标准的主要内容有:总则;术语;基本规定;总平面布局;平面布局;特殊部位和空间;安全疏散、避难和消防救援;消防设施;施工、调试与验收;使用与维护。
各单位及相关人员在执行本标准过程中,如有意见和建议,请反馈至上海市住房和城乡建设管理委员会(地址:上海市大沽路 100号;邮编:200003;E-mail:shjsbzgl@163.com),上海市消防救援总队(地址:上海市中山西路229号;邮编:200051),上海建筑设计研究院有限公司(地址:上海市石门二路258号;邮编:200041;E-mail:isa@aisa.com.cn),上海市建筑建材业市场管理总站(地址:上海市小木桥路683号;邮编:200032;E-mail:shgcbz@163.com),以供今后修订时参考。
主编单位:上海建筑设计研究院有限公司
上海建工集团股份有限公司
参编单位:上海市消防救援总队
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
华东建筑设计研究院有限公司
应急管理部天津消防研究所
上海市建工设计研究总院有限公司
上海市安装工程集团有限公司
上海建工一建集团有限公司
奥雅纳工程咨询(上海)有限公司
主要起草人:陈国亮 杨波 龚剑 寿炜炜 金达华 朱建荣 陈众励 党杰 陈继良 孙晔 王宗存 于亮 何焰 徐风 王美华 王薇 王彦杰 潘嘉凝 陈杰甫 魏永明 曹晴烨 王朔 孙晓乾 傅纵 栗新 王学军 张勤 方琪 赵桂兰
主要审查人:章迎尔 朱伟民 张锦冈 陈晓文 宗劲松 夏林 马哲
上海市建筑建材业市场管理总站
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 总平面布局
- 4.1 一般规定
- 4.2 消防车道和消防车登高操作场地
- 4.3 防火间距
- 5 平面布局
- 5.1 一般规定
- 5.2 防火单元和防火分隔设施
- 5.3 特殊使用功能
- 6 特殊部位和空间
- 6.1 中庭
- 6.2 下沉式广场
- 6.3 地下商业步行街
- 6.4 类首层
- 6.5 类室外空间
- 6.6 屋面疏散
- 6.7 敞开式外廊、阳台
- 6.8 排烟排热设施
- 7 安全疏散、避难和消防救援
- 8 消防设施
- 8.1 防烟、排烟及通风空调系统
- 8.2 灭火设施
- 8.3 电气
- 8.4 消防应急救援通信系统
- 9 施工、调试与验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 施工
- 9.3 调试
- 9.4 验收
- 10 使用与维护
- 10.1 一般规定
- 10.2 使用期间防火
- 10.3 维护
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~