目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 一般规定
6.1.1 室内冰雪场所冷区、除设备区之外的非冷区,参与人员为清醒但不熟悉环境,火灾速率一般为慢速或中速。依据本导则第3章综合判断场所火灾风险概况为B2,场所火灾风险类别为三类。
【条文解析】室内冰雪场所融雪机房、制冰机房、制冷机房等设备区与场所内其它区域及各设备房之间应按本导则及现行规范采取防火分隔措施,室内冰雪场所冷区、除设备区之外的非冷区风险类别为三类。
6.1.2 室内冰雪场所应满足本导则第3.3.1条三类火灾风险的商业娱乐新业态场所的消防设计相关要求。
【条文解析】此为室内冰雪场所一般情况,当某室内冰雪场所因为功能场景及运营需要存在较多布景材料、防撞材料时,应根据实际不利情况考虑,相应提高其风险类别及消防设计要求。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475