目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.6 灭火器配置
9.6.1 场所应配置灭火器,宜选用磷酸铵盐干粉灭火器,宜按民用建筑严重危险级配置。
9.6.2 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不应影响安全疏散,设置要求应按照GB 50140执行。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:9.5 应急照明和疏散指示标志
- 下一节:9.7 消防标识化管理

京公网安备110105014475