目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4 分类与型号
4.1 分类
4.1.1 手提式灭火器按充装的灭火剂分为:
4.1.1 手提式灭火器按充装的灭火剂分为:
a)干粉灭火器;
b)水基型灭火器(包括纯水或带添加剂的水,如添加湿润剂、增稠剂、阻燃剂、发泡剂、湿化学剂等);
c)二氧化碳灭火器;
d)洁净气体灭火器。
4.1.2 手提式灭火器按驱动气体的贮存压力型式分为:
a)贮压式灭火器;
b)贮气瓶式灭火器。
4.2 型号
手提式灭火器的型号编制方法如下:
4.2 型号

示例1:MF/ABCE2C 表示适用于A类、B类、C类、E类火灾,充装量为2kg的适合车用的手提式贮压式干粉灭火器。
示例2:MS/EF6PG 表示适用于E类、F类火灾,充装量为6L,配有固定架的手提式贮气瓶式水基型灭火器。
示例3:MT/BE2 表示适用于B类、E类火灾,充装量为2kg的手提式二氧化碳灭火器。
示例4:MS/ABARE9 表示适用于A类、B类、E类火灾,兼有抗溶性的,充装量为9L的手提式贮压式水基型灭火器。
示例5:MJ/B6 表示适用于B类火灾,充装量为6kg的手提式洁净气体灭火器。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:3 术语和定义
- 下一节:5 灭火器的性能要求

京公网安备110105014475