2.2 符号
B——水雾喷头的喷口与保护对象之间的距离;
Ch——海澄-威廉系数;
dj——管道的计算内径;
dg——节流管的计算内径;
g——重力加速度;
H——消防水泵的扬程或系统入口的供给压力;
Hk——减压孔板的水头损失;
Hg——节流管的水头损失;
hz——最不利点水雾喷头与系统管道入口或消防水池最低水位之间的高程差;
∑h——系统管道沿程水头损失与局部水头损失之和;
i——管道的单位长度水头损失;
K——水雾喷头的流量系数;
k——安全系数;
L——节流管的长度;
N——保护对象所需水雾喷头的计算数量;
n——系统启动后同时喷雾的水雾喷头的数量;
P——水雾喷头的工作压力;
P0——最不利点水雾喷头的工作压力;
Q——雨淋报警阀的流量;
q——水雾喷头的流量;
qi——水雾喷头的实际流量;
qg——管道内水的流量;
Qj——系统的计算流量;
Qs——系统的设计流量;
R——水雾锥底圆半径;
S——保护对象的保护面积;
V——管道内水的流速;
Vk——减压孔板后管道内水的平均流速;
Vg——节流管内水的平均流速;
W——保护对象的设计供给强度;
θ——水雾喷头的雾化角;
ɛ——减压孔板的局部阻力系数;
ζ——节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和。
- 上一节:2.1 术语
- 下一节:3 基本设计参数和喷头布置
目录导航
- 前言
- 制订说明
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本设计参数和喷头布置
- 3.1 基本设计参数
- 3.2 喷头与管道布置
- 4 系统组件
- 5 给水
- 5.1 一般规定
- 5.2 水泵
- 5.3 供水控制阀
- 5.4 水泵接合器
- 6 操作与控制
- 7 水力计算
- 7.1 系统设计流量
- 7.2 管道水力计算
- 7.3 管道减压措施
- 8 施工
- 8.1 一般规定
- 8.2 进场检验
- 8.3 安装
- 8.4 调试
- 9 验收
- 10 维护管理
- 附录A 管道连接件干烧试验方法
- 附录B 水喷雾灭火系统工程划分
- 附录C 水喷雾灭火系统施工现场质量管理检查记录
- 附录D 水喷雾灭火系统施工过程质量检查记录
- 附录E 水喷雾灭火系统质量控制资料核查记录
- 附录F 水喷雾灭火系统验收记录
- 附录G 水喷雾灭火系统维护管理工作检查项目及记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475