目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.10 消防水带类产品
5.10.1 功能性要求
5.10.1.1 消防水带类产品应具有消防供水或输送其他液体灭火剂的消防功能。一般包括有衬里消防水带、消防湿水带、消防软管卷盘等产品。
5.10.1.2 有衬里消防水带应具有消防供水或输送其他液体灭火剂的消防功能。
5.10.1.3 消防湿水带应满足以下要求:
a)应具有消防供水或输送其他液体灭火剂的消防功能;
b)本身应能均匀渗水、带身湿润,在火场起保护作用。
5.10.1.4 消防软管卷盘应满足以下要求:
a)具有输送水、干粉、泡沫的功能;
b)压力、流量、射程等喷射性能应符合相关标准的要求。
5.10.2 安全性要求
5.10.2.1 有衬里消防水带应满足以下要求:
a)在水压试验状况下,水带表面不应有渗漏现象;
b)水带的爆破压力应不小于其设计工作压力的3倍。
5.10.2.2 消防湿水带应满足以下要求:
a)在0.5MPa水压下,湿水带表面渗水均匀;无喷水现象,其1min的渗水量应大于20mL/(m·min);
b)在设计工作压力下,湿水带应无喷水现象,其1min的渗水量不应大于表2的规定;
c)最小爆破压力不应低于表3的规定。
a)在额定工作压力下,任何部位均不应渗漏;
b)在1.5倍额定工作压力下,各零部件不应产生影响正常使用的变形和脱落,应能正常使用;
c)在经受抗载荷性能试验后,再进行密封试验。试件在额定工作压力下,任何部位不应渗漏,软管缠绕轴应不发生变形;试验后,软管卷盘应能正常使用。
表2 湿水带1min的渗水量

表3 湿水带最小爆破压力 单位为兆帕

5.10.2.3 消防软管卷盘应满足以下要求:
- 上一节:5.9 消防枪炮类产品
- 下一节:5.11 灭火剂类产品
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 总则
- 5 要求
- 5.1 火灾报警类产品
- 5.2 防火材料类产品
- 5.3 建筑耐火构件类产品
- 5.4 阻火抑爆类产品
- 5.5 消防车辆类产品
- 5.6 抢险救援类产品
- 5.6 抢险救援类产品
- 5.7 消防通信类产品
- 5.8 消防员个人防护装备类产品
- 5.9 消防枪炮类产品
- 5.10 消防水带类产品
- 5.11 灭火剂类产品
- 5.12 灭火器类产品
- 5.13 消防给水设备类产品
- 5.14 喷水灭火设备类产品
- 5.15 泡沫灭火设备类产品
- 5.16 气体灭火设备类产品
- 5.17 干粉灭火设备类产品
- 5.18 防烟排烟类产品
- 5.19 疏散逃生类产品
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475