目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 防火门安装
5.3.1 除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
5.3.2 常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
5.3.3 常开防火门,应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
5.3.4 防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;按设计图纸、施工文件检查。
5.3.5 防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;查看设计图纸。
5.3.6 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
5.3.7 设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
5.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照设计图纸、施工文件检查;尺量检查。
5.3.9 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:使门扇处于关闭状态,用工具在门扇与门框相交的左边、右边和上边的中部画线作出标记,用钢板尺测量。
5.3.10 防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定:
1 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
2 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
3 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。
4 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。
5 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。
6 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙,均不应大于3mm。
检查数量:全数检查。
检查方法:使门扇处于关闭状态,用塞尺测量其活动间隙。
5.3.11 防火门安装完成后,其门扇应启闭灵活,并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查;手动试验。
5.3.12 除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于80N。
检查数量:全数检查。
检查方法:用测力计测试。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查。
5.3.1 防火门是建筑防火分隔的措施之一,通常安装在防火墙上、楼梯出口处或管井的开口部位,要求能隔烟阻火。为了能充分发挥防火门阻火防烟的作用并便于使用,按照相关规定,明确了防火门的开启方向、方式。
5.3.2~5.3.5 根据使用功能的不同,要求装设能使防火门自行关闭的装置(如闭门器),双扇或多扇防火门还应安装顺序器,常开防火门要增设自动关闭及信号反馈等装置。
5.3.7 为了保证防火分区之间的相互独立,防止烟、火通过变形缝蔓延而造成严重后果,要求建筑变形缝处设置的防火门,应设在楼层较多的一侧,并向楼层较多的一侧开启。
5.3.10 根据现行国家标准《防火门》GB 12955的规定,防火门在安装过程中,应充分考虑门扇与门框的配合活动间隙及搭接量,以使门扇开启灵活,并防止漏烟透火。
- 上一节:5.2 防火卷帘安装
- 下一节:5.4 防火窗安装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 进场检验
- 4.1 一般规定
- 4.2 防火卷帘检验
- 4.3 防火门检验
- 4.4 防火窗检验
- 5 安装
- 5.1 一般规定
- 5.2 防火卷帘安装
- 5.3 防火门安装
- 5.4 防火窗安装
- 6 功能调试
- 6.1 一般规定
- 6.2 防火卷帘调试
- 6.3 防火门调试
- 6.4 防火窗调试
- 7 验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 防火卷帘验收
- 7.3 防火门验收
- 7.4 防火窗验收
- 8 使用与维护
- 附录A 施工现场质量管理检查记录
- 附录B 防火卷帘、防火门、防火窗工程划分
- 附录C 防火卷帘、防火门、防火窗施工过程检查记录
- 附录D 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收记录
- 附录E 防火卷帘、防火门、防火窗检查、使用和管理
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475