目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.18 减压阀减压特性试验
试验介质采用氮气或压缩空气,试验装置管路末端安装生产单位提供的喷嘴,减压阀入口压力、出口压力均采用自动测量。记录仪表的精度不低于0.4级。气压源的容量应满足测取参数所需的喷射时间。
将减压阀按工作位置安装在试验装置中(见图2),调整试验装置压力至驱动气体贮存容器的贮存压力。开启试验装置中控制阀,测取各点压力值。
将减压阀按工作位置安装在试验装置中(见图2),调整试验装置压力至驱动气体贮存容器的贮存压力。开启试验装置中控制阀,测取各点压力值。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.17 工作可靠性试验
- 下一节:6.19 单向阀开启压力试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类、型号编制和基本参数
- 4.1 分类
- 4.2 型号编制
- 4.3 基本参数
- 5 要求
- 5.1 装置整机
- 5.2 容器组件
- 5.3 控制盘
- 5.4 容器阀
- 5.5 减压阀
- 5.6 水流联动阀
- 5.7 燃气联动阀
- 5.8 单向阀
- 5.9 喷嘴
- 5.10 感温器
- 5.11 驱动器
- 5.12 连接管、管路、管件
- 5.13 灭火剂和驱动气体
- 6 试验方法
- 6.1 装置外观及标志检查
- 6.2 装置手动操作试验
- 6.3 装置联动试验
- 6.4 灭深炸锅火和炒菜锅火试验
- 6.5 灭排烟罩火及排烟管道火试验
- 6.6 抗飞溅试验
- 6.7 容器组件内部塑料件试验
- 6.8 容器组件振动试验
- 6.9 驱动气体贮存容器组件耐高低温性能试验
- 6.10 压力显示器基本性能试验
- 6.11 控制盘试验
- 6.12 盐雾腐蚀试验
- 6.13 氨应力腐蚀试验
- 6.14 使用介质腐蚀试验
- 6.15 密封试验
- 6.16 强度试验
- 6.17 工作可靠性试验
- 6.18 减压阀减压特性试验
- 6.19 单向阀开启压力试验
- 6.20 喷嘴试验
- 6.21 感温器试验
- 6.22 驱动器驱动力测定
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类
- 7.2 出厂检验
- 7.3 型式检验
- 7.4 检验结果判定
- 8 使用说明书编写要求
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475