7.10 振动试验
7.10.1 普通型灭火装置振动试验
7.10.1.1 试验设备
试验设备应符合GB/T 25208-2010中19.2的规定,灭火装置内压力的测量采用0.4级精密压力表。
7.10.1.2 试验条件
振幅为1.0mm,频率为40Hz。
7.10.1.3 试验步骤
7.10.1.3.1 对于贮压式灭火装置,按规定充压至贮存压力,压力指示器按工作位置安装在灭火装置上,然后置于温度为20℃±5℃的恒温室中,放置24h后,采用精密压力表测量灭火装置压力值P0(非贮压式灭火装置略过此步骤)。
7.10.1.3.2 将灭火装置置于正常工作状态。
7.10.1.3.3 灭火装置按7.10.1.2规定的试验条件分别在X、Y、Z三个相互垂直的轴线上每个方向依次振动2h。记录试验期间灭火装置是否有误动作现象。
7.10.1.3.4 对于贮压式灭火装置,采用精密压力表测量灭火装置经过湿热试验后的压力值 P1,按式(3)计算贮压式灭火装置试验后的压力损失,记录试验结果(非贮压式灭火装置略过此步骤)。
7.10.1.3.5 灭火装置按7.6的规定进行喷射性能试验,记录试验结果。
注:图中上侧坐标轴中横轴代表时间,单位为小时(h),纵轴代表相对湿度,单位为%,下侧坐标轴中横轴代表时间,单位为小时(h),纵轴代表温度,单位为摄氏度(℃)。
a 无控制的相对湿度。
b 一个周期为24h。
7.10.2 专用灭火装置振动试验
7.10.2.1 试验条件
7.10.2.1.1 发动机舱专用灭火装置振动试验参数见表4,在X、Y、Z三个相互垂直的轴线上每个方向依次振动8h。
7.10.2.1.2 风电机舱专用灭火装置振动试验参数见GB/T 7094-2002中表1严酷振动条件,在X、Y、Z三个相互垂直的轴线上每个方向依次振动2h。
7.10.2.2 试验步骤
将7.10.1.2的试验条件改为7.10.2.1的试验条件,其余按照7.10.1的规定,对专用型灭火装置进行振动试验,记录试验结果。
- 上一节:7.9 湿热试验
- 下一节:7.11 盐雾腐蚀试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 型号编制
- 6 要求
- 6.1 工作环境
- 6.2 外观与标志
- 6.3 强度性能
- 6.4 密封
- 6.5 喷射性能
- 6.6 灭火剂充装质量偏差
- 6.7 环境适应性能
- 6.8 抗震性能
- 6.9 耐盐雾腐蚀性能
- 6.10 非贮压式灭火装置反作用力与作用时间
- 6.11 联动性能
- 6.12 灭火性能
- 6.13 贮压式灭火装置的容器
- 6.14 容器阀
- 6.15 驱动装置
- 6.16 控制启动组件
- 6.17 压力指示器
- 6.18 泄压装置
- 6.19 引发器
- 6.20 探测与启动组件
- 6.21 喷嘴
- 6.22 悬挂支架(座)性能
- 6.23 干粉灭火剂和充压气体
- 6.24 信号反馈装置
- 6.25 电路短路保护元件
- 6.26 发动机舱专用灭火装置的其它性能
- 6.27 风电机舱专用灭火装置的其它性能
- 7 试验方法
- 7.1 试验要求
- 7.2 外观和标志、工作温度范围、材料检查、工作压力
- 7.3 液压强度试验
- 7.4 密封试验
- 7.5 超压试验
- 7.6 喷射性能试验
- 7.7 充装质量偏差检验
- 7.8 高低温交变循环试验
- 7.9 湿热试验
- 7.10 振动试验
- 7.11 盐雾腐蚀试验
- 7.12 非贮压式灭火装置喷射反作用力与作用时间试验
- 7.13 联动试验
- 7.14 灭火试验
- 7.15 工作可靠性
- 7.16 最大和最小工作压力下动作试验
- 7.17 驱动装置性能试验
- 7.18 喷嘴连接管路性能试验
- 7.19 控制启动组件性能试验
- 7.20 压力指示器试验
- 7.21 泄压装置检查
- 7.22 引发器性能试验
- 7.23 探测与启动组件性能试验
- 7.24 喷嘴性能试验
- 7.25 悬挂支架(座)性能试验
- 7.26 干粉灭火剂性能检验
- 7.27 信号反馈装置性能试验
- 7.28 电路短路保护元件检查
- 7.29 发动机舱专用灭火装置其它性能试验
- 7.30 风电机舱专用灭火装置其它性能试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类与项目
- 8.2 抽样方法
- 8.3 检验结果判定
- 9 使用说明书
- 10 标志、包装、运输、贮存
- 附录A(规范性附录)灭火装置试验程序及样品数量
- 附录B(规范性附录)容器阀试验程序及样品数量
- 附录C(规范性附录)驱动装置试验程序及样品数量
- 附录D(规范性附录)控制启动组件试验程序及样品数量
- 附录E(规范性附录)压力指示器试验程序及样品数量
- 附录F(规范性附录)电引发器试验程序及样品数量
- 附录G(规范性附录)热引发器试验程序及样品数量
- 附录H(规范性附录)易熔合金组件与感温玻璃球组件试验程序及样品数量
- 附录I(规范性附录)感温磁发电组件试验程序及样品数量
- 附录J(规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
- 附录K(规范性附录)悬挂支架(座)试验程序及样品数量
- 附录L(规范性附录)信号反馈装置试验程序及样品数量
-