目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.6 防护性能
5.6.1 防护时间
呼吸器的防护时间不应小于额定防护时间。
5.6.2 氧浓度
在试验开始2min内贮气袋中氧浓度不应小于17%,其余防护时间内氧浓度不应小于21%。
5.6.3 二氧化碳浓度
在防护时间内,贮气袋中二氧化碳平均浓度不应大于1.5%,最大不应大于3.0%。
5.6.4 贮气袋吸空现象
在防护时间内,贮气袋不得出现吸空现象。
5.6.5 吸气温度
在防护时间内,15型吸气温度不应大于60℃,20型、25型、30型吸气温度不应大于55℃。
5.6.6 呼吸阻力
在防护时间内,吸气阻力与呼气阻力之和不应大于1600Pa,且吸气或呼气的单个阻力最大不应大于1000Pa。
- 上一节:5.5 抗机械碰撞及环境变化性能
- 下一节:5.7 漏气系数
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规定性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型式和型号
- 4.1 型式
- 4.2 型号
- 5 技术要求
- 5.1 制造要求
- 5.2 结构要求
- 5.3 材料要求
- 5.4 佩戴质量
- 5.5 抗机械碰撞及环境变化性能
- 5.6 防护性能
- 5.7 漏气系数
- 5.8 防护头罩视野
- 5.9 吸气系统气密性
- 5.10 贮气袋有效容积
- 5.11 联接强度
- 5.12 多余气体排放阀
- 5.13 人员佩戴性能
- 6 试验方法
- 6.1 佩戴质量测定
- 6.2 材料试验
- 6.3 抗机械碰撞及环境变化性能试验
- 6.4 防护性能试验
- 6.5 漏气系数试验
- 6.6 防护头罩视野试验
- 6.7 呼吸系统气密性能试验
- 6.8 贮气袋有效容积测定
- 6.9 联接强度试验
- 6.10 多余气体排放阀性能试验
- 6.11 人员佩戴性能试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类
- 7.2 型式检验
- 7.3 出厂检验
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装
- 8.3 运输
- 8.4 贮存
- 8.5 有效期
- 附录A (规范性附录) 防护头罩材料抗辐射热渗透性能试验
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475