目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.3 消防水池、消防泵房、消防排水
7.3.1 采用两格或两座消防水池的吸水总管,每格或每座水池内的吸水总管数量不应少于两根。

7.3.2 消防水池有效容积小于500m³及设置共用吸水井的消防水池,消防水泵吸水管布置原则应采用单泵单吸的方式吸水。

7.3.3 消防电梯集水坑有效储水容积不应小于2m³,集水坑有效水深应按停泵水位线与单台水泵启泵水位线之差计算。
7.3.4 地漏或拖布池不应作为自动喷水灭火系统试验排水设施。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.2 室内、室外消火栓系统
- 下一节:7.4 自动灭火系统

京公网安备110105014475