目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
关于《民用建筑电气设计标准》第9.8.6条执行疑问的复函(民规〔2022〕8号)
深圳华阳国际工程设计股份有限公司:
来函收悉,回复如下:
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第9.8.6条5款:厨房设备应设置等电位联结。意指公共建筑如宾馆、饭店、商业及职工食堂等的厨房,因内部设有大型电炊,电烤箱、电蒸锅、大型电冰柜、电冰箱、和面机、面条机等等,这些厨房相比住宅厨房潮湿,且土建设计时均无布置,仅在厨房内预留配电箱,待厨房装修时,用采取了防潮措施的电缆槽盒布线。而非指住宅内的厨房。
《民用建筑电气设计标准》编制组
2022年5月23
2022年5月23



查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475