目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.2 总平面布局
3.2.1 改造工程与相邻既有建筑之间的防火间距应满足以下要求:
1 当防火间距不满足现行标准且不小于4米时,改造建筑外墙的耐火极限不应低于3.00h,若原有外墙上的门、窗、洞口仍需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;
2 当防火间距不满足现行标准且小于4米时,改造建筑外墙的耐火极限不应低于3.00h,且建筑外墙上不应开设门、窗、洞口。
1 当防火间距不满足现行标准且不小于4米时,改造建筑外墙的耐火极限不应低于3.00h,若原有外墙上的门、窗、洞口仍需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;
2 当防火间距不满足现行标准且小于4米时,改造建筑外墙的耐火极限不应低于3.00h,且建筑外墙上不应开设门、窗、洞口。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:3.1 建筑分类和耐火等级
- 下一节:3.3 防火分区和平面布置

京公网安备110105014475