目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
关于“12.3.12-5 6款机械三通”问题的复函
贵州安顺家喻房地产有限公司
浙江经纬工程设计有限公司
经研究,关于贵公司提出的消火栓立管与消火栓短管(消火栓配水管与消火栓之间的连接管)的连接方式问题,意见回复如下∶
请执行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(简称《水消规》)第12.3.12条第5款和第6款的有关规定,第6款是指配水干管与配水管(水平)的连接,不是指消火栓立管与消火栓短管的连接。
《消防给水及消火栓系统技术规范》规范管理组
中国中元国工程有限公司代章
2021年1月22日
中国中元国工程有限公司代章
2021年1月22日

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475