目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 查验内容
4.2.1 消防查验应包括以下内容:
1 完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容;
2 有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告);
3 建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准;
4 消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
4.2.2 消防查验应包括以下资料:
1 房屋建筑工程消防设计文件、图纸会审及设计变更记录、消防施工合同等;
2 消防技术档案和施工管理资料,按附录 C 表 C.0.3 的内容提供;
3 各分部分项工程消防质量验收记录,按附录 C 表 C.0.4 的内容提供;
4 消防设施性能、系统功能联调联试等检测资料;
4.2.3 建设单位组织相关单位消防查验时,应结合查验内容进行现场核实和验证。
- 4 竣工验收消防查验
- 4.1 一般规定
- 4.2 查验内容
- 4.3 组织实施
- 4.4 判定
- 5 消防验收现场评定
- 5.1 一般规定
- 5.2 评定内容
- 5.3 组织实施
- 5.4 判定
- 6 档案管理
- 附录A 特殊建设工程和局部建设工程消防验收条件
- 附录B 房屋建筑工程消防查验和现场评定流程示意图
- 附录C 房屋建筑工程竣工验收消防查验文件
- 附录D 房屋建筑工程消防验收现场评定文件
- 附录E 房屋建筑工程消防验收现场评定指南
- 本导则用词说明
- 房屋建筑消防工程分部分项工程验收标准条文摘编
- 1 建筑防火
- 2 装饰装修与保温
- 3 消防给水与灭火设施
- 4 防烟排烟与供暖、通风空气调节系统
- 5 消防电气
- 附表 房屋建筑工程消防验收分部分项工程验收记录
- 主要应用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475