目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 特殊建筑消防问题
问题2-1:医院门诊楼、急诊室的疏散门净宽度不符合规范要求。

问题2-2:高层病房楼未在二层及以上的病房楼层设置避难间。

问题2-3:医院的护理单元安全出口设置不符合规范要求。

问题2-4:医院的贵重设备用房、病案室等未设置气体灭火装置。


问题2-5:医院的血液病房、手术室等设置了自动喷水灭火系统。

问题2-6:室外医用液氧罐与办公室、病房之间防火间距不符合规范要求。


问题2-7:医院制氧站的氧气储罐与机器间之间的联络门设置不符合规范要求。

问题2-8:儿童用房设置楼层不符合规范要求,且未设置独立的安全出口和疏散楼梯。


问题2-9:老年人照料设施未设置消防软管卷盘。

问题2-10:幼儿经常通行和安全疏散走道的墙面距地面2m 以下设有突出物。

问题2-11:幼儿生活用房开向疏散走道的门开启方向不符合规范要求。

问题2-12:老年人照料设施中的起居室未设置应急照明。

问题2-13:老年人照料设施中的电梯未设置防烟措施。

问题2-14:老年人照料设施未按规范要求设置避难间。


问题2-15:老年人照料设施中的老年人用房未按规定设置火灾声警报装置或消防广播。

问题2-16:托儿所、幼儿园、老年人照料设施未设置电气火灾监控系统。

问题2-17:大型商业综合体地下商业空间或中庭内,设置儿童游乐厅等儿童活动场所。

问题2-18:大型商业综合体防火分隔采用异形防火卷帘。


问题2-19:商场疏散通道及疏散走道的地面上未设置保持视觉连续的疏散指示标志。


问题2-20:营业厅疏散走道和疏散门上深色壁画影响视觉。

问题2-21:大型商业综合体高大空间场未选用大流量系数快速响应喷头。


问题2-22:大型商业综合体高大空间场未设置自动消防炮系统。


问题 2-23:超高层建筑分区供水时,转输泵未联动接力送水。

问题2-24:建筑高度大于250m 民用建筑中水平穿越防火分区或避难区的防烟或排烟管道,未采取防护措施。


问题2-25:建筑高度大于250 米民用建筑的电缆井、管道井等竖井井壁的耐火极限等不符合规范要求。

问题2-26:建筑高度大于250 米民用建筑防火墙、防火隔墙采用防火玻璃墙、防火卷帘等。

问题2-27:建筑高度大于250 米民用建筑中的酒店的污衣井开口设置等不符合规范要求。

问题2-28:建筑高度大于250 米民用建筑周围消防车道的净宽度和净空高度不符合规范要求。

问题2-29:建筑高度大于250 米民用建筑的消防车登高操作场地长度和宽度不符合要求。

问题2-30:建筑高度大于250 米民用建筑的高位消防水池与减压水箱之间的高差大于200m。

问题2-31:建筑高度大于250 米民用建筑的洒水喷头设置等不符合规范要求。

问题2-32:建筑高度大于250 米民用建筑的电梯机房、电缆竖井内未设置自动灭火设施。

问题2-33:建筑高度大于250 米民用建筑的机械排烟系统等设置不符合规范要求。

问题2-34:建筑高度大于250 米民用建筑的应急电源未采用柴油发电机组等。


问题2-35:城市综合管廊工程的天然气管道舱及容纳电力电缆的舱室防火分隔设置等不符合规范要求。

问题2-36:干线综合管廊中容纳电力电缆的舱室等未设置自动灭火系统。

问题2-37:综合管廊内未设置事故后机械排烟设施。

问题2-38:干线、支线综合管廊含电力电缆的舱室未设置火灾自动报警系统等。


问题2-39:城市综合管廊工程的天然气管道舱未设置可燃气体探测报警系统。

问题2-40:城市综合管廊工程的人员出入口、逃生口等部位未设置带编号的标识。

问题2-41:地铁站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口设置不符合规范要求。

问题2-42:地铁地下车站超过3 层(含3 层)时,消防专用通道设置不规范。

问题2-43:地铁站台层端门外消防专用通道、管理区的楼梯用作乘客的安全疏散设施。

问题2-44:地铁部分车控室采用普通铝合金窗。

问题2-45:地铁部分区间疏散通道有影响疏散的凸出物或其他障碍物。

问题2-46:地铁站台和站厅公共区、人行楼梯及其转角处、自动扶梯、疏散通道及其转角处等疏散指示标志设置不符合规范要求。

问题2-47:地铁兼作疏散用的自动扶梯在事故时未能保持运行。

问题2-48:地铁站台下的电缆通道、变电所电缆夹层的电缆桥架上未设置火灾探测器。

问题2-49:地铁车辆基地的停车库、列检库等设置的火灾探测器不符合规范要求。

问题2-50:地铁车站公共区、设备管理区等手动报警按钮设置不符合规范要求。

问题2-51:地铁自动检票机的联动控制不符合规范要求。

问题2-52:地铁环境与设备监控系统直接控制站厅内自动扶梯的启停。

问题2-53:地铁地下线路敷设的电线电缆不符合规范要求。

问题2-54:地铁地下车站公共区的排烟不符合规范要求。

问题2-55:地铁区间隧道内设置的手动报警按钮、管口和管路的连接处未做密封处理。


问题2-56:把地铁FAS 系统的监视线路状态电阻直接安装在模块端子处。

问题2-57:新建汽车库内集中配建的充电设施,未按要求设置防火单元。


问题2-58:汽车库与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库贴邻。

问题2-59:汽车库内自动喷水灭火系统喷头等设置不符合规范要求。

问题2-60:汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口设置不符合规范要求。

问题2-61:建筑高度大于32m 的汽车库未设置消防电梯。

问题2-62:有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位等未设置泄压设施。

问题2-63:使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟与相邻厂房的管、沟相通。

问题2-64:甲、乙、丙类液体仓库未设置防止液体流散的设施。

问题2-65:丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前未经净化处理。

问题2-66:为甲、乙类厂房服务的送风设备与排风设备布置在同一通风机房内。

问题2-67:空气中含有比空气轻的可燃气体时,水平排风管敷设不符合规范要求。

问题2-68:生产过程中散发的可燃气体、蒸气与供暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的厂房采用可循环使用的热风供暖。

问题2-69:空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风系统未采用防爆型的通风设备。

问题2-70:对于遇水可能形成爆炸的粉尘采用湿式除尘器。


问题2-71:处理有爆炸危险粉尘的除尘器、排风机的设置不符合规范要求。

问题2-72:可能产生爆炸性混合气体等爆炸性混合物的仓库内的地面不符合规范要求。

问题2-73:盛装甲、乙类液体的容器存放在室外时未设置防晒降温设施。

问题2-74:危化品厂房、仓库等有防爆要求的镀锌钢导管与线管、线管与设备连接处未做专用接地跨接线联结。


问题2-75:甲乙类厂房、仓库内的废液存液池采用钢格栅盖板。


问题2-76:可燃材料仓库配电箱及开关未设置在仓库外。

问题2-77:设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃油供给管道未设置自动和手动切断阀等。


查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:1.5 装饰装修专业
- 下一节:3 建设工程消防验收工作流程
目录导航
- 前言
- 1.一般建筑消防常见问题
- 1.1 建筑专业
- 1.1.1 总平面布局和平面布置
- 1.1.2 防火分区和防火构造
- 1.1.3 安全疏散和避难
- 1.1.4 灭火救援设施
- 1.2 给排水专业
- 1.2.1 消防给水及消火栓系统
- 1.2.2 自动喷水灭火系统
- 1.2.3 细水雾灭火系统
- 1.2.4 泡沫灭火系统
- 1.2.5 消防炮灭火系统
- 1.2.6 气体灭火系统
- 1.2.7 干粉灭火系统
- 1.2.8 建筑灭火器
- 1.3 电气专业
- 1.3.1 消防供配电设施
- 1.3.2 火灾自动报警系统
- 1.3.3 应急照明及疏散指示系统
- 1.4 暖通空调专业
- 1.4.1 供暖、通风和空气调节系统
- 1.4.2 防排烟系统
- 1.5 装饰装修专业
- 2 特殊建筑消防问题
- 3 建设工程消防验收工作流程
- 3.1 特殊建设工程消防验收
- 3.2 其他建设工程消防备案
- 3.3 其他建设工程消防备案检查
- 3.4 其他建设工程消防备案复查
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475