范例4:工程基本情况(地下建筑)
工程基本情况(地下建筑)
一、建筑专业(项目基本工程概况,每层的布局与生产用途,内外装饰材料的耐火等级,建筑防火分隔和防火分区的划分,安全疏散和安全出口数量,消防救援条件等内容按设计内容描述。)
****项目地下车库为地下*层,框架结构,耐火等级*级,地下室埋深高度**m,总建筑面积为***㎡,(其中非人防部分面积***㎡,人防平时面积为***㎡)。功能为***(普通汽车库/机械汽车库/充电桩汽车库),共分为**个防火分区(其中非人防部分为**个防火分区,人防平时为**个防火分区),设有*部汽车疏散坡道,汽车库每个防火分区建筑面积均小于4000 ㎡,汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不大于60m。非人防地库第六防火分区为消防水泵房,且有一个直通室外的出口及一个通往相邻防火分区的出口。充电车位在防火分区二,且按照《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T 51313-2018)要求进行防火分隔。汽车库每个防火分区均设有两部及以上封闭楼梯间,且首层均满足直通室外地面的要求。设备用房、非机动车库均设有一个直接对外的安全出口,同时用甲级防火门开向相邻防火分区作为第二安全出口。
二、给排水专业(室内、室外消火栓,自动灭火系统的设置范围,消防水箱与消防水池的容量,消防水泵房设计等内容描述。)
本工程设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统,配备灭火器材,其中配电房设置无管网七氟丙烷气体灭火系统,室外设水泵接合器。合用地下一层消防泵房(消火栓给水泵设计流量15L/S、自喷给水泵设计流量35L/S)、消防水池(有效容积234m³)和*#楼屋顶高位消防水箱(有效容积为18m³)。
三、电气专业(消防控制室位置,火灾报警系统、应急照明与疏散指示系统、电气火灾监控系统等消防系统的描述。)
本工程设有火灾自动报警系统,消防应急照明和疏散指示系统,防火门监控系统,消防电源监控系统,电气火灾监控系统。
四、暖通专业(防排烟设计内容。自然排烟应明确设计开窗或开口的位置、高度、有效面积、开窗形式、手动或电动措施;机械排烟应明确设置区域,明确各区域排烟量计算及设计。)
本项目地下车库设有机械排烟系统与排风系统合用,机械排烟系统按防烟分区设置,每个防火分区以隔墙或挡烟垂壁划分防烟分区。系统排烟量按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算,且排烟系统的设计风量不小于该系统计算风量的1.2倍。利用坡道或采光通风井自然补风。补风量不小于排烟量的50%。
- 上一节:范例3:工程基本情况(工业建筑)
- 下一节:范例5:工程基本情况(内装修建筑)
目录导航
- 关于印发《合肥市建设工程消防设计审查工作指南》(试行)的通知
- 前言
- 第一章 总则
- 第二章 审查范围
- 第三章 审查工作程序
- 第四章 技术审查依据及规范适用
- 第五章 技术审查内容
- 第六章 技术审查结果判定
- 第七章 档案管理
- 表A.1 合肥市建设工程消防设计技术审查意见书
- 表A.2 建设工程消防设计专项技术审查结论
- 表A.3 建设工程消防设计审查项目设计修改通知书
- 表A.4 建设工程消防设计文件审查意见修改答复单
- 表A.5 合肥市建设工程消防设计审查技术复核意见书
- 表A.6 工程基本情况范例
- 范例1:工程基本情况(居住建筑)
- 范例2:工程基本情况(公共建筑)
- 范例3:工程基本情况(工业建筑)
- 范例4:工程基本情况(地下建筑)
- 范例5:工程基本情况(内装修建筑)
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475