3.4 设施设备检查
3.4.1 设施设备日常检查应包括下列主要内容:
1 设施设备所处的工作环境;
2 设施设备、电气线路、附属管线、管道、阀门及其连接的材料等老化、渗漏、防护层损坏情况;
3 系统运行的异常振动和噪声情况。
3.4.2 设施设备特定检查应包括下列主要内容:
1 临近雨季时,屋面与室外排水设备、防雷装置的完好状况;
2 临近供暖季时,供暖设备和系统的运行状况和安全性以及供水、排水、供暖、消防管道与系统防冻措施的完好状况;
3 在台风、暴雨、大雪和大风等前后,设施设备、附属管线、管道、阀门及其连接状况;
4 临近雨季时,地下建筑挡水和排水设施设备的完好状况。
3.4.3 对设施设备评定,应包括下列主要内容:
1 设施设备系统正常运行的有效性和安全性;
2 设施设备、附属管线、管道及其连接材料等的耐久性;
3 设施设备、附属管线、管道及其连接的保温、防冻、防电击、防高温、防辐射、防火、防雷、防污染、消毒等防护措施的有效性。
3 设施设备、附属管线、管道及其连接的保温、防冻、防电击、防高温、防辐射、防火、防雷、防污染、消毒等防护措施的有效性。
3.4.4 给水排水设备,应进行给水排水能力、管道和阀门的渗漏和损坏状况等的评定。
3.4.5 采暖设施设备,应进行管道保温措施、系统供给能力、设备和管道承压能力等评定。
3.4.6 通风和空调设备,应进行风管和系统的风量、空调机组水流量和供热(冷)量等的评定。
3.4.7 电气设施设备,应进行(变)配电装置的完整性、电气故障发生时自动切断电源功能、防雷与接地装置等设施的评定。
3.4.8 建筑智能化系统,应定期进行信息设施系统、信息化应用系统、安全防范系统、智能化集成系统等检查及评定。
3.4.9 火灾自动报警系统、消防栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急照明疏散指示等消防设施设备应每年至少进行1次全面检查及评定。
3.4.10 受到自然灾害、人为灾害较大影响的既有建筑,应重点评定设施设备运行的安全性和有效性。
3.4.11 存在被雨水倒灌风险的既有地下建筑,应重点评定防汛设施设备运行的安全性和有效性。
条文说明
3.4.1 本条规定了设施设备日常检查的主要内容。对于设施设备方面检查的主要内容,国内外规范有如下相关内容:
英国BS8210-1986附录A针对不同结构类型建筑给出了详细的检查表,包括服务型设施、管道、电气服务及附属配件等方面的检查。
综合各相关规范的规定,本条规定必须对既有建筑设备所处的内外环境、设备、电气线路、附属管线、管道、阀门及其连接的材料老化、渗漏、防护层损坏等情况、室内外悬挑外挂设备的损坏和连接状况、系统运行的振动和噪声等情况进行检查。本条规定的检查内容是最低要求,应完整执行。
3.4.2 本条规定了设施设备特定检查的主要内容要求。在特定情况下,应对设施设备方面进行检查,比如临近雨季时,应重点检查建筑屋面与室外排水设备、防雷设备等的完好性;临近供暖季时,应重点检查供暖设备和系统的运行状况,另外还要对供水、排水、采暖、消防管道以及系统的防冻措施完好状况进行检查;在遭受台风、暴雨、大雪和大风等自然灾害前后,应重点检查建筑设备及其附属物等的连接状况。
3.4.3 本条规定了设施设备评定的主要内容。根据国家现行相关标准的要求,本条规定应主要评定各系统设备、附属管线、管道及其连接的材料耐久性,各系统设备、附属管线、管道及其连接的保温、防冻、防漏电、防高温、防辐射、防火、防雷、防污染、消毒等防护措施的有效性,各系统正常运行的有效性和安全性。
需要对既有建筑设施设备进行评定时,只依靠日常检查和特定检查内容同样是不够的,在日常检查和特定检查的基础上,还应增加更多检查内容,比如设备负荷的校核、各系统设备、附属管线、管道及其连接节点的防火、防漏电、防高温、防辐射、防污染等措施的设置状况及各系统运行控制、监控报警装置的状况。
3.4.4~3.4.9 在本规范第3.4.3条一般评定项目基础上,根据现行国家标准《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB50618等相关标准的规定,特别对给水排水设备、采暖设备、通风和空调设备、电气设备、消防设备等分别给出了必须重点评定的内容。
由于设施设备维护保养的专业性较强,应根据各种设施设备的特点,委托专业人员进行定期的检查及评定,确保设施设备运行的安全性和有效性。
3.4.10 既有建筑受到自然灾害、人为灾害及其他作业或事故较大影响后,设备的使用性能等方面出现较大的改变,可能会破坏设备既定的稳定状态,因此评定过程中应重视该方面的评定和要求。
对受到自然灾害、人为灾害及其他作业和事故影响的既有建筑,应重点评定建筑设备运行的安全性和有效性。
3.4.11 临近雨季时,地下建筑等特殊设施的出入口、天井、风井等部位存在雨水倒灌的危险,因此对存在被雨水倒灌风险的既有地下建筑,应检查防雨水倒灌措施的状况,重点评定防汛设施设备运行的安全性和有效性。