目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.1 一般规定
4.1.1 监控中心应设置在耐火等级为一、二级的建筑中,并宜设置在火灾危险性较小的部位;监控中心周围不应设置电磁场干扰较强或其他影响监控中心正常工作的设备。
4.1.2 用户信息传输装置应设置在联网用户的消防控制室内。联网用户未设置消防控制室时,用户信息传输装置宜设置在有人值班的部位。
4.1.3 远程监控系统的联网用户容量和监控中心的通信传输信道容量、信息存储能力等,应留有一定的余量。
4.1.4 远程监控系统使用的设备、材料及配件应选用符合国家有关标准和市场准入制度的产品。
4.1.5 远程监控系统的通信协议和数据格式等应符合国家的有关标准要求。
4.1.1 本条规定了监控中心的设置地点要求,以保证监控中心的安全运行和系统可靠性。
4.1.2 本条规定了用户信息传输装置的设置地点要求,以便于进行用户信息传输装置的操作。
4.1.3 由于联网用户以及用户信息传输装置接入远程监控中心系统是一个逐渐发展的过程,系统能够容纳的联网用户数量直接关系到监控中心的实际运行效果。本条说明系统设计要考虑未来接入系统的用户容量和监控中心通信信道容量、信息存储能力,保证系统具有一定的扩展性。
4.1.4 本条规定是保证系统可靠工作的首要条件。如果系统主要设备未经国家有关产品质量监督检验机构检验合格,系统可靠性就无从谈起。
4.1.5 本条规定按本规范进行系统设计时,系统的通信协议和信息数据格式应与配套执行的相关标准、规范协调一致,不得相矛盾。
- 上一节:4 系统设计
- 下一节:4.2 系统功能和性能要求
目录导航
- 前言
- 本规范用词说明
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 系统功能和性能要求
- 4.3 系统构成
- 4.4 报警传输网络
- 4.5 系统连接与信息传输
- 4.6 系统安全
- 5 系统配置和设备功能要求
- 5.1 系统配置
- 5.2 主要设备功能要求
- 5.3 系统电源要求
- 6 系统施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 安装
- 6.3 调试
- 7 系统验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 主要设备和系统集成验收
- 7.3 系统验收判定条件
- 8 系统的运行及维护
- 8.1 一般规定
- 8.2 监控中心的运行及维护
- 8.3 用户信息传输装置的运行及维护
- 附录A 建筑消防设施运行状态信息
- 附录B 消防安全管理信息
- 附录C 城市消防远程监控系统施工过程质量检查记录
- 附录D 城市消防远程监控系统验收记录
- 附录E 城市消防远程监控系统检查测试记录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475