8.3 减压措施
8.3.1 减压孔板应符合下列规定:
1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
3 应采用不锈钢板材制作。
8.3.2 节流管应符合下列规定:
1 直径宜按上游管段直径的1/2确定;
2 长度不宜小于1m;
3 节流管内泡沫混合液或水的平均流速不应大于20m/s。
8.3.3 减压孔板的水头损失应按下式计算:
式中: Hk——减压孔板的水头损失 (10-2MPa);
Vk——减压孔板后管道内泡沫混合液或水的平均流速(m/s);
ξ一一减压孔板的局部阻力系数。
8.3.4 节流管的水头损失应按下式计算:
式中: Hg一一节流管的水头损失(10-2MPa);
ζ一一节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和,取值为0.7;
Vg一一节流管内泡沫混合液或水的平均流速(m/s);
dg一一节流管的计算内径(m);
L一一节流管的长度(m)。
8.3.5 减压阀应符合下列规定:
1 应设置在报警阀组入口前;
2 入口前应设置过滤器;
3 当连接两个及两个以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
4 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。
本节主要参照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084制订。泡沫-水喷淋系统的流动介质和结构形式与自动喷水灭火系统基本相同。因此,其减压措施采用现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的相关规定。
对于减压孔板的局部阻力系数,现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084规定的计算公式见式(6)。

式中:ξ一一减压孔板的局部阻力系数,见表 8;
dk一一减压孔板的孔口直径(m);
dj 一一管道的计算内径(m)。
dj 一一管道的计算内径(m)。

查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:8.2 管道水力计算
- 下一节:9 施工
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 泡沫液和系统组件
- 3.1 一般规定
- 3.2 泡沫液的选择和储存
- 3.3 泡沫消防水泵与泡沫液泵
- 3.4 泡沫比例混合器(装置)
- 3.5 泡沫液储罐
- 3.6 泡沫产生装置
- 3.7 控制阀门和管道
- 4 低倍数泡沫灭火系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 固定顶储罐
- 4.3 外浮顶储罐
- 4.4 内浮顶储罐
- 4.5 其他场所
- 5 中倍数与高倍数泡沫灭火系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 全淹没系统
- 5.3 局部应用系统
- 5.4 移动式系统
- 6 泡沫-水喷淋系统与泡沫喷雾系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 泡沫-水雨淋系统
- 6.3 闭式泡沫-水喷淋系统
- 6.4 泡沫喷雾系统
- 7 泡沫消防泵站及供水
- 7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
- 7.2 系统供水
- 8 水力计算
- 8.1 系统的设计流量
- 8.2 管道水力计算
- 8.3 减压措施
- 9 施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 进场检验
- 9.3 安装
- 9.4 调试
- 10 验收
- 11 维护管理
- 附录A 泡沫灭火系统工程划分
- 附录B 泡沫灭火系统施工、验收记录
- 附录C 发泡倍数的测量方法
- 附录D 泡沫灭火系统维护管理记录
- 本标准用词说明
- 引用标注名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475