目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 人员抽查
6.1.1 检查询问消防安全管理人职责掌握情况。
6.1.2 抽查至少 1 名防火检查人员、2 名防火巡查人员,核实防火检查、巡查情况。
6.1.3 抽查员工参加消防安全教育培训和消防安全知识的掌握情况,员工总数在 100 人以上的,抽查不同部门、岗位的员工,总数不应少于 10 人;员工总数不足 100 人的,抽查不同部门、岗位的员工,总数不应少于 5 人;员工总数不足 5 人的,全数检查。
6.1.4 抽查提问 2 名消防安全重点部位责任人,核查岗位职责掌握情况。
6.1.5 抽查提问微型消防站的站长及至少 1 名巡查人员,检查职能职责掌握情况。
6.1.6 抽查提问至少 2 名承担灭火和组织疏散任务的人员,检查预案熟悉及参加演练情况。
- 上一节:6 抽查原则
- 下一节:6.2 建筑防火抽查
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 总则
- 5 评估流程
- 5.1 合同签订
- 5.2 评估准备
- 5.3 评估实施
- 5.4 编制报告
- 5.5 建立档案
- 6 抽查原则
- 6.1 人员抽查
- 6.2 建筑防火抽查
- 6.3 消防设施设备抽查
- 7 评估内容
- 7.1 消防安全合法性
- 7.2 消防安全管理
- 7.3 建筑防火
- 7.4 消防设施
- 8 评分及结果判定
- 8.1 一般规定
- 8.2 直接判定
- 8.3 综合判定
- 9 评估报告
- 附录A(规范性) 现场工作量最低标注表
- 附录B(规范性) 评估单元权重、评估项分值
- 附录C(规范性) 消防安全评估检查表
- 附录D(规范性) 单位评估加分项
- 附录E(资料性) 单位消防安全评估报告
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475