1 名词解释
1.0.1 儿童活动场所
供12周岁及以下年龄少儿或幼儿集中进行教育、游戏、娱乐、培训等活动的场所。
注:根据《建筑设计防火规范》2019年(局部修订征求意见稿)5.4.4条中的条文说明:儿童活动场所,指用于12周岁及以下儿童游艺、非学制教育和培训等活动场所。
1.0.2 重要公共建筑
按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012(2014 年版)附录B关于重要公共建筑物的划分标准确定。
注:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)中所述重要公共建筑未定量表述,故引用《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012(2014 年版)附录B
1.0.3 车库出入口
不包括非机动车的汽车出入口。
1.0.4 建筑高度(补充 GB50016-2014 [2018 年版])附录A第A.0.1条第5款)
1 除符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)附录A第A.0.1条第5款外 ,由于个别房间因功能需求,顶层层高局部升高且高出屋面的外墙无任何洞口时,该高出部分的高度可不计入建筑高度。
注:实际工程中,往往出现个别房间因功能要求层高较高,如IMAX影厅室内地坪与其他功能空间处于同一标高,而屋面因层高较高造成局部高出整个建筑屋面的情况,用此局部屋面高度定义整个建筑高度不尽合理。
2 住宅(含底层设置商业服务网点的住宅)屋面面层可算至屋面结构板面。
注:实际工程中,规划部门对住宅建筑层高往往要求不低于3m,故建筑高度算至屋面面层时,仅因保温层和防水层厚度而导致建筑分类及建筑防火设计的改变不尽合理。
1.0.5 消防水池(或消防高位水箱)水位:
1 正常水位(设计水位或最高有效水位):需要满足规范要求消防水量的储存水位。
2 溢流水位:高于正常水位50mm的水位。
3 最高报警水位:高于正常水位50mm的水位。
4 最低报警水位:低于正常水位线50mm~100mm的水位。
