5 要求
5.1 外观质量
板材应至少有一个表面是平整的,不应有裂纹、分层、缺棱、缺角、鼓泡、孔洞、凹陷等缺陷。
5.2 尺寸和尺寸偏差
5.2.1 尺寸
板材的长不宜超过3000mm、宽不宜超过1250mm、厚度不宜超过70mm。
5.2.2 尺寸偏差
板材的长度和宽度尺寸偏差为±3mm。板材的厚度尺寸允许偏差应符合表2的规定。板材长度小于2000mm时,其对角线之差应小于5mm;板材长度大于2000mm时,其对角线之差应小于7mm。

5.3 面密度
板材的面密度不应超过25kg/㎡。
5.4 边缘平直度
5.4 边缘平直度
板材的边缘平直度应小于0.3%,板材与参考直线的最大距离应小于5mm。
5.5 干态抗弯强度
板材的干态抗弯强度应符合表3的规定。
5.6 吸水饱和状态抗弯强度
吸水饱和状态抗弯强度应不低于干态抗弯强度的70%。

5.7 吸湿变形率
板材的吸湿变形率应不大于0.20%。
5.8 抗返卤性
按6.7的要求试验后,板材应无水珠、无返潮。
5.9 产烟毒性
板材的产烟毒性应不低于GB/T 20285中ZA1级。
5.10 耐水性
按6.9的要求试验30d后,板材应无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色。
5.11 特殊建筑用钢结构防火保护板附加性能要求
5.11.1 耐酸性
按6.10的要求试验15d后,板材应无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色。
5.11.2 耐碱性
按6.11的要求试验15d后,板材应无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色。
注:耐酸性、耐碱性可仅进行其中一项测试。
5.11.3 耐湿热性
按6.12的要求试验30d后,板材应无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色。
5.11.4 耐冻融循环性
按6.13的要求试验15次后,板材应无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色。
按6.13的要求试验15次后,板材应无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色。
5.11.5 耐盐雾腐蚀性
按6.14的要求试验30次后,板材应无开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色;如装饰面板为金属材料,其金属表面应无锈蚀。
5.12 燃烧性能
板材的燃烧性能应满足表4的规定。

5.13 吸水率
板材的吸水率应不大于12.0%。
5.14 耐火性能
板材的耐火性能应满足表5的规定。
板材的耐火性能应满足表5的规定。