附录A 结构改造设计资料
A.0.1 民宿建筑改造设计前,宜根据改造设计需要收集、查阅下列设计资料:
1 原工程设计文件,包括民宿设计图纸、结构设计图纸(含设计变更通知书)、结构计算资料等;
2 原工程施工资料,包括工程竣工图纸、工程质量保证资料等;
3 改造项目的建筑设计图纸、装修设计图纸;
4 岩土工程勘察资料;
5 既有结构的可靠性鉴定报告与抗震性能鉴定报告;
6 前期使用过程中改扩建和加固维修的设计文件及施工资料;
7 其它与改造设计相关的资料,包括建筑场地地形、周围建筑物、室内外管线、周边道路通行条件等。
A.0.2 民宿建筑改造设计涉及地基基础,但缺乏岩土工程勘察资料或原有岩土工程勘察资料不能满足改造设计的要求时,应补充进行岩土工程勘察或采集当地周边建筑的岩土工程勘察资料,并请专业设计人员进行现场鉴定。当民宿建筑位于或临近山坡、挡土墙、河流、岩溶及土洞发育场地时,尚应勘查场地稳定性、评估不良场地条件对既有建筑的潜在威胁或直接危害。
A.0.3 可靠性鉴定报告中可包含抗震性能鉴定报告,宜提供既有结构的结构布置、构件截面尺寸、材料力学性能、结构开裂受损等结构现状信息,提供结构承载力验算结果,评定结构的安全性和抗震性能,必要时可评定结构的使用性。
A.0.4 可靠性鉴定报告应在其注明的有效期内使用。如果没有注明有效期,可靠性鉴定报告宜在报告出具之日起两年内使用。
A.0.5 民宿建筑改造设计前,设计人员宜现场勘查建筑物结构现状,了解建筑物场地条件。对于结构现状,应重点了解建筑物结构体系、平面布置、楼层分布、使用过程等情况,并查看结构变形、构件破损、钢材锈蚀、木材腐烂、虫蛀等损伤情况。对于场地条件,应重点查勘建筑物周边的地形、河流、湖泊、山坡、挡土墙等环境条件,并了解建筑物周边的建筑物、道路交通、施工场地、管线布置等改造施工条件。