目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8 水喷雾灭火系统
8.1 每周应对消防水泵和备用动力进行 1 次启动试验。当消防水泵为自动控制启动时,应每周模拟自动控制的条件启动运转一次,关闭系统侧进水阀门,开启系统雨淋阀的试水阀,观察消防水泵启动情况,水力警铃动作情况。
8.2 每月检查喷头,喷头每次检查数量不应低于实际安装数量的10%,12次检查覆盖率应为100%,喷头型号正确,布置正确,安装方式正确,无变形,无涂层,当喷头上有异物时应及时清除,备用喷头的数量不应小于其实际安装总数的 1%,且每种备用喷头数不少于5只。
8.3 每月对系统各阀门进行检查,外观应完好,无渗漏,无锈蚀、组件齐全,标识完整准确,启闭状态应正确。阀前或阀后压力表示值应在正常范围内。
8.4 每月应进行放水试验,火警信号或传动管启动系统后,相应的分区雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀、压力开关、消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出反馈信号。
- 上一节:7 自动喷水灭火系统
- 下一节:9 细水雾灭火系统

京公网安备110105014475