目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录B(规范性) 标准样品的抽封样要求
B.1 标准样品的抽封样
B.1.1 产品抽样位置
B.1.1 产品抽样位置
待测样品的抽样可在工厂或使用现场(包括经销商等流通环节)。在工厂进行抽样时,应首选抽取生产线末端且出厂检验合格的产品开展。如工厂现场未生产,也可对成品库产品开展抽样。
B.1.2 抽封样确认
待测产品抽样前,首先应对样品的生产单位进行确认。
在工厂进行待测产品抽样时,抽样员应填写《工厂抽样确认单》(见表B.1),根据抽样现场的实际情况填写无误后,由现场抽样员和企业负责人签字确认。

B.1.3 抽封产品的基本要求
待测产品抽样基本要求如下:
a)在工厂进行待测产品抽样时,每种规格的产品抽取3份,2份进行试验检验样品,1份留企业保存;
b)在取样的过程中需要对样品的颜色状态进行拍照(适用时);
c)取样结束后,将封条贴封在容器外拍照确认(适用时);
d)所有样品的外包装,须企业盖章证明;
e)在使用现场(包括经销商等流通环节)进行产品抽封样时,可参照在工厂抽样执行。
b)在取样的过程中需要对样品的颜色状态进行拍照(适用时);
c)取样结束后,将封条贴封在容器外拍照确认(适用时);
d)所有样品的外包装,须企业盖章证明;
e)在使用现场(包括经销商等流通环节)进行产品抽封样时,可参照在工厂抽样执行。
B.2 过程记录要求
B.2.1 领样记录
B.2.1 领样记录
抽封样品测量前,领样员应对抽封样品进行核对并做好领样交接记录,同时对领取的样品进行拍照或录像,确保封条完好,无损坏、泄漏等情况。
B.2.2 拆样过程记录
检验员在样品开封前、样品开封后,应对样品进行拍照或录像确认,确保封条完好,无损坏、泄漏等情况。
B.2.3 装样过程记录
检验员将样品装入样品杯或带压取样容器的过程,应对装样过程进行拍照或录像确认,确保装样过程无泄漏、溢出等现象。
B.2.4 光谱采集过程记录
检验员进行参比样品杯测量和对装有待测样品的样品杯进行测量时,应对光谱采集过程进行拍照或录像确认,确保采集过程无异常。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475