目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 火灾自动报警系统
6.3.1 除规范规定的设置场所外,二类高层建筑中旅馆的客房、宿舍的房间及其公共活动用房应设置火灾自动报警系统。
建筑高度大于 54m 的住宅建筑,其套内应设置具有声报警功能的火灾探测器。
6.3.2 设置集中报警系统或控制中心报警系统的建筑应在楼梯间内设置火灾探测器。
6.3.3 未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应选择自带火灾探测器的防火卷帘控制器,并在防火卷帘两侧设置火灾探测器,控制防火卷帘动作。
6.3.4 设置火灾自动报警系统的住宅建筑,火灾声警报器应每层设置。
6.3.5 区域型火灾自动报警系统可以采用火灾报警控制器控制输出点直接控制相关场所或部位的消防机械排烟、防烟风机或自动排烟窗,并在火灾报警控制器上的手动直接控制按键上(或附近)设置明显标识。
6.3.6 按一、二级负荷供电的广播电视中心、医院、电厂、机场航站楼等建筑内的特殊场所的用电负荷以及各类建筑内生活水泵的供电回路,若采取自动切断非消防电源方式会造成较大损失的,在有人值班的情况下,可采用手动切断非消防电源方式。
条文修订说明
6.3.1 《指南》(2017 年版)第 9 条部分内容、第 135 条,修订强调了住宅套内火灾探测器声报警功能的要求。
6.3.2 《指南》(2017 年版)第 136 条,未修改。
6.3.3 《指南》(2017 年版)第 137 条,局部修改。
6.3.4 《指南》(2017 年版)第 140 条,局部修改。
6.3.5 《指南》(2017 年版)第 141 条,未修改。
6.3.6 《指南》(2017 年版)第 129 条,修订增加了可采用手动切断非消防电源的特殊用电负荷。
- 关于印发《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)》的通知(浙消...
- 《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)》部分条文执行问题的专...
- 前言
- 第一章 建筑分类和耐火等级
- 1.1 建筑高度
- 1.2 台阶式地坪
- 1.3 厂房(仓库)相关问题
- 1.4 部分建筑、场所的消防设计
- 1.5 高层建筑与裙房
- 第二章 总平面布局
- 2.1 消防车道与消防车登高操作场地
- 2.2 消防救援口
- 2.3 防火间距
- 第三章 防火分区和建筑结构、构造
- 3.1 防火分区
- 3.2 防火卷帘、中庭
- 3.3 外墙保温
- 3.4 建筑结构、构造
- 3.5 固定窗
- 第四章 安全疏散和救援
- 4.1 安全出口、疏散宽度与疏散距离
- 4.2 疏散楼梯
- 4.3 消防电梯和屋顶直升机停机坪
- 第五章 消防给水
- 5.1 消防水源
- 5.2 消防水泵
- 5.3 室内外消火栓系统
- 5.4 自动喷水灭火系统
- 5.5 其他灭火系统
- 第六章 消防电气
- 6.1 消防电源及其配电
- 6.2 消防应急照明和疏散指示系统
- 6.3 火灾自动报警系统
- 第七章 防烟、排烟及供暖、通风和空气调节
- 7.1 防烟系统
- 7.2 排烟系统
- 7.3 系统控制
- 7.4 施工、调试和验收
- 7.5 暖通空调系统
- 第八章 热能动力
- 8.1 锅炉房、柴油发电机房
- 第九章 特殊建筑和场所
- 9.1 电影厅、法院审判厅等场所
- 9.2 儿童活动场所
- 9.3 “有顶步行街”
- 9.4 超大城市综合体
- 9.5 菜市场
- 9.6 排屋、别墅及其他住宅建筑的户内楼梯
- 9.7 体育馆、游泳馆
- 9.8 商业服务网点及类似形式建筑
- 9.9 汽车4S店
- 9.10 消防控制室
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475