目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7 建筑灭火器的配置
7.1 灭火器的选择
7.1.1 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。7.1.2 A 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。
7.1.3 B 类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭 B 类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。
极性溶剂的 B 类火灾场所应选择灭 B 类火灾的抗溶性灭火器。
7.1.4 C 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。
7.1.5 D 类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
7.1.6 E 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
7.2 灭火器的设置
7.2.2 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
7.2.3 设置在 A 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合 GB50140-2005 表 5.2.1 的规定。
7.2.4 设置在 B、C 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合 GB50140-2005 表 5.2.2的规定。
7.3 灭火器的配置
7.3.2 A 类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合 GB50140-2005 表 6.2.1 的规定。
7.3.3 B、C 类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合 GB50140-2005 表 6.2.2 的规定。
7.4 灭火器配置设计计算
7.4.2 灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 甘肃省住房和城乡建设厅关于印发《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点》的通知
- 前言
- 第一章 总则
- 第二章 建筑专业
- 1 民用建筑
- 2 厂房和仓库
- 3 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)可燃材料堆场
- 4 木结构建筑
- 5 钢结构建筑
- 6 装饰装修工程
- 7 幕墙工程
- 8 专项类建筑
- 第三章 结构专业
- 1 结构设计说明
- 2 建筑耐火等级及耐火极限
- 3 钢结构、组合结构
- 4 木结构
- 5 钢筋混凝土结构、砌体结构
- 6 消能减隔震构件及其它
- 第四章 给水排水专业
- 1 消防给水及消火栓系统
- 2 自动喷水灭火系统
- 3 固定消防炮灭火系统
- 4 泡沫灭火系统
- 5 气体灭火系统设计
- 6 干粉灭火系统
- 7 建筑灭火器的配置
- 第五章 暖通专业
- 1 一般规定
- 2 防烟系统
- 3 排烟系统
- 4 系统控制
- 5 专项类建筑及特殊民用建筑防排烟规定
- 6 暖通空调系统防火设计
- 第六章 电气专业
- 1 消防电源及其配电
- 2 电力线路及电器装置
- 3 消防应急照明及疏散指示
- 4 电气消防系统
- 5 火灾自动报警及消防联动系统
- 6 专项类建筑及特殊民用建筑
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475