目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
第五章 其他问题
5.0.1 以下几种情况的消防改造、装修项目,电气专业如何执行《应急照明标准》?
(1)全楼改造(2)几个楼层整层或者一个楼层整层改造 (3)某层局部改造或者全楼几层局部改造
全楼改造的图纸应按照新规范设计,其它情况应根据项目的性质、改造规模与当地消防审查部门沟通,按其意见执行。
5.0.2《山东省消防条例》第二十二条规定:按照消防技术标准不需要设置火灾自动报警系统的人员密集场所,应当在容易发生火灾部位设置独立式火灾探测报警器。独立式火灾探测报警器由建设单位在交付使用前设置。该条如何执行?
图纸设计中应将独立式火灾探测报警器设计到位,并在说明里注明由建设单位在交付使用前安装到位。
5.0.3 消防控制室是否可以设在变配电室上方?民用建筑的柴油发电机房是否按照爆炸危险环境设计?
消防控制室不可以设在变配电室上方。民用建筑的柴油发电机房不属于爆炸危险场所,不需要按照爆炸危险环境设计。
- 上一节:第四章 消防电源及系统布线
- 下一节:没有了
目录导航
- 关于印发《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》的通知
- 前言
- 第一篇 建筑专业
- 第一章 厂房和仓库
- 第二章 民用建筑
- 2.1 建筑分类和耐火等级
- 2.2 总平面布局及消防救援
- 2.3 防火分区和层数
- 2.4 平面布置
- 2.5 安全疏散和避难
- 2.6 建筑构造
- 2.7 疏散楼梯间和疏散楼梯
- 2.8 建筑保温和外墙装饰
- 2.9 消防电梯
- 第三章 建筑防排烟
- 第四章 车库防火
- 第二篇 暖通空调专业
- 第一章 防烟排烟系统设计与土建相关问题
- 第二章 防烟系统
- 第三章 排烟系统
- 第四章 系统控制
- 第五章 其他问题
- 第三篇 给排水专业
- 第一章 消火栓给水系统
- 第二章 自动喷水灭火系统
- 第三章 消防排水
- 第四章 建筑灭火器
- 第五章 其他问题
- 第四篇 电气专业
- 第一章 火灾自动报警
- 第二章 消防联动控制
- 第三章 消防应急照明和疏散指示系统
- 第四章 消防电源及系统布线
- 第五章 其他问题
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475