目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6、其他规范方面问题解答
6.1、民用建筑的柴油发电机房是否按照爆炸危险环境设计?
答: 民用建筑的柴油发电机房不属于爆炸危险场所,可不按爆炸危险环境设计。
6.2、厨房的事故风机、变配电所气体灭火的事后风机是否属于消防设备?如何供电?
答:事故风机、事后风机发生火灾时不需要工作,不属于消防设备。应按事故风机、事后风机的负荷分级供电,事故风机、事后风机的负荷分级可参照该项目的消防设备负荷级别。
6.3、消防排水的潜水泵是否设置剩余电流保护器?
答: 除消防电梯井的潜水泵外,均应设置剩余电流保护器。
6.4、消防设备配电干线过负荷保护的如何设置?
答:消防设备配电干线可选用复式脱扣器的断路器,但其长延时脱扣器整定值应大于该配电干线所带最大一台消防设备额定电流的1.5~2倍及其他消防负荷的计算电流之和,或带过载报警功能的断路器等。
6.5、《20kV及以下变电所设计规范》6.2.6 条的”安全出口”,是否需满足《建规》中“安全出口”的要求?
答: 不需要。配电房设置的出口是考虑运行人员能迅速离开事故现场,以及救援人员能接近事故现场。而《建规》中“安全出口”是供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。按《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 第8.3.1条及条文说明,变电所的门为疏散门,非安全出口。且配电室长度大于7m时,疏散门可以只设置1个,配电室的出入口门应设置2个,一个可为疏散门,一个可为内部门。
- 上一节:5、《建筑防烟排烟系统技术标准》问题解答
- 下一节:七、暖通现有规范疑难点
目录导航
- 前言
- 相关规范简称
- 一、资质、程序问题
- 二、适用规范的问题
- 三、规范不涵盖
- 四、建筑现有规范疑难点
- 1、厂房和仓库
- 2、民用建筑
- 3、建筑构造
- 4、灭火救援设施及消防设施
- 5、室内装修
- 6、防排烟(关于建筑部分)
- 五、给排水现有规范疑难点
- 1、《建筑设计防火规范》问题解答
- 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》问题解答
- 3、《自动喷水灭火系统设计规范》问题解答
- 4、人防、车库问题解答
- 5、其他问题解答
- 六、电气现有规范疑难点
- 1、规范之间矛盾问题解答
- 2、《建筑设计防火规范》问题解答
- 3、《火灾自动报警系统设计规范》问题解答
- 4、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》问题解答
- 5、《建筑防烟排烟系统技术标准》问题解答
- 6、其他规范方面问题解答
- 七、暖通现有规范疑难点
- 1、《建筑设计防火规范》问题解答
- 2、《建筑防烟排烟系统技术标准》问题解答
- 3、其他规范方面问题解答
- 八、结构现有规范疑难点
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475