目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.5 水喷雾灭火系统
5.5.1 维修
5.5.1.1 喷头
维修方法:
a) 喷头损坏或变形应更换同规格型号喷头,更换喷头应使用专用扳手;
b) 检查管网压力是否满足喷头工作压力,管网压力不正常时拆下喷头检查内部,如有阻塞应清理滤网。
5.5.1.2 雨淋阀组
维修方法:
a) 自动滴水球阀滴漏不止,先关闭密封补水阀、试警铃阀,然后清除异物,更换失效的阀瓣密封件,维修或更换漏水的传动腔供水管路组件;
b) 雨淋阀延迟动作或不动作,检查电磁阀供电线路和控制线路并恢复正常;
c) 雨淋阀自动复位,检修或更换压力释放器或防复位阀,阀瓣防复位锁止机构失灵时应修复。
5.5.2 保养
5.5.2.1 喷头
检查要求:
a) 每日检查喷头外观,应无变形、损坏、缺失或被遮挡现象;
b) 每月检查喷头喷嘴,应无堵塞。
保养方法:
a) 更换、补充变形、损坏、缺失的喷头,移除遮挡喷头的物品;
b) 清除喷头喷嘴阻塞物。
5.5.2.2 雨淋阀组
检查要求:
a) 每日检查雨淋阀组外观,应完整无损伤,标识清晰,组件齐全,无漏水现象,压力表显示正常;
b) 每月检查全部控制阀,应采用铅封或锁链固定在开启或规定状态;
c) 每月检查电磁阀并进行系统启动试验,输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应能自动启动水喷雾灭火系统;采用传动管启动时,先启动1只喷头或打开试水装置,雨淋阀应开启,压力开关动作,水泵启动;
d) 每季度检查全部试水阀、放水试验阀并进行放水试验,系统启动、报警功能及出水应正常;
e) 最低气温低于5℃前检查防冻措施。
保养方法:
a) 清除雨淋阀组周围杂物及影响操作的障碍物;
b) 控制阀铅封、锁链损坏应维修或更换;
c) 电磁阀启动失常,检修线路无故障时应维修或更换电磁阀。
5.5.3 报废
5.5.3.1 喷头有明显损伤、变形、损坏无法修复或阻塞物、附着物无法清除时应报废。
5.5.3.2 雨淋阀组组件严重变形、锈蚀及其他明显机械性损伤或功能缺失无法修复时应报废。
5.5.1.1 喷头
维修方法:
- 上一节:5.4 自动喷水灭火系统
- 下一节:5.6 细水雾灭火系统
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 基本要求
- 5 维修保养项目及方法
- 5.1 消防供配电设施
- 5.2 火灾自动报警系统
- 5.3 消防给水及消火栓系统
- 5.4 自动喷水灭火系统
- 5.5 水喷雾灭火系统
- 5.6 细水雾灭火系统
- 5.7 消防炮灭火系统
- 5.8 泡沫灭火系统
- 5.9 气体灭火系统
- 5.10 干粉灭火系统
- 5.11 防烟排烟系统
- 5.12 消防应急照明和疏散指示标志
- 5.13 消防应急广播系统
- 5.14 消防专用电话系统
- 5.15 防火分隔设施
- 5.16 消防电梯
- 5.17 可燃气体探测报警系统
- 5.18 电气火灾监控系统
- 5.19 消防设备电源监控系统
- 5.20 灭火器
- 附录A (规范性附录) 建筑消防设施维修保养记录表
- 附录B(规范性附录) 建筑消防设施维修保养报告
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475