目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.5 探火管式灭火装置
7.5.1 文物建筑中下列场所宜设置探火管式灭火装置:
——变配电室、不间断电源室的设备机柜内部;
——无人值守的设备机柜内部;
——非文物陈列柜、展示柜内部;
——其他有相对密闭外壳的特殊或重要的设备机柜内部。
7.5.2 当探火管式灭火装置动作后,应同时有报警信号反馈至消防中控室,并能指示具体报警位置。
7.5.3 灭火剂储存容器72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。
7.5.4 探火管的主要技术参数应符合表4的要求。

7.5.5 探火管式灭火装置应将探火管设在保护区域内部,探火管的敷设间距不应大于1m,探火管末端与保护区域最远点的距离不应大于1m。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.4 气体灭火系统
- 下一节:8 火灾自动报警系统
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 基本原则
- 5 管线(设备)
- 5.1 一般规定
- 5.2 安装施工中管线(设备)设置
- 5.3 室内暗配管线的敷设
- 5.4 室内明配管线(设备)的设置
- 5.5 电缆沿梁、屋檐、墙、柱的敷设
- 5.6 塑料护套线的敷设
- 6 消防给水系统
- 6.1 消防给水系统
- 6.2 消防水池
- 6.3 文物建筑的消防用水量
- 6.4 室外消火栓用水量
- 6.5 消防水池与消防泵房
- 6.6 室外消防给水管道和室外消防栓
- 6.7 室内消火栓
- 6.8 消防炮、消防水幕
- 7 自动灭火系统
- 7.1 自动灭火系统
- 7.2 自动喷水灭火系统及细水雾灭火系统
- 7.3 自动喷水灭火局部应用系统
- 7.4 气体灭火系统
- 7.5 探火管式灭火装置
- 8 火灾自动报警系统
- 8.1 火灾自动报警系统设置要求
- 8.2 系统设计
- 9 消防电源及电气火灾监控系统
- 9.1 消防电源
- 9.2 电气火灾监控系统
- 10 灭火器设置
- 10.1 灭火器的选择
- 10.2 灭火器的配置
- 11 消防应急照明和疏散指示系统
- 附录A 文物建筑消防安全保护等级
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475