目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 样本量确定方法
5.3.1 简单随机抽样样本量确定方法
5.3.1.1 当已知总体容量Ν和总体标准差σ,对于给定的最大允许误差d和置信水平(1-α),简单随机抽样样本量n的计算公式见式(1)。
5.3.1.1 当已知总体容量Ν和总体标准差σ,对于给定的最大允许误差d和置信水平(1-α),简单随机抽样样本量n的计算公式见式(1)。

式中:
za/2——标准正态分布在置信水平(1-α)时的双侧分位点。
最大允许误差d见式(2)。

式中:
μ——总体均值;
r——相对误差,由调查目的和条件确定。
r——相对误差,由调查目的和条件确定。
几个常用的置信水平(1-α)对应的双侧分位点za/2,如表1所示。一般情况下,置信水平不宜低于85%。
表1 常用置信水平和对应的双侧分位点

5.3.1.2 当总体标准差σ未知时,采用两次抽样法确定样本量。
第一次一般先抽取n1(n1≥20)个抽样单元构成一个初始样本X1,X2,…,Xn1,然后计算初始样的样本均值X和样本标准差S,计算公式分别见式(3)和式(4)。
用S估计总体标准差σ,对于给定的最大允许误差d和置信水平(1-α),确定样本量n的计算公式见式(5)。


第二次再抽取n-n1个抽样单元,与第一次抽取的n1个抽样单元一起构成容量为n的样本。
5.3.2 其他抽样方法样本量确定方法
5.3.2.1 其他概率抽样方法样本量的确定方法可参照5.3.1执行。
5.3.2.1 其他概率抽样方法样本量的确定方法可参照5.3.1执行。
5.3.2.2 非概率抽样方法样本量应基于调查目的和专业判断合理确定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.2 抽样方法
- 下一节:6 建筑可燃物调查的程序和方法

京公网安备110105014475