关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函-2
应急管理部四川消防研究所
烟标【2019】21号
中国消防资源网:
来函收悉,现回复如下:
《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第6.3.1条第4款已经明确了应用于防排烟系统的薄钢板法兰应采用螺栓连接,并对法兰高度、螺栓规格及螺栓孔间距进行了要求。此外,薄钢板法兰风管的强度及严密性应符合标准第6.3.3条的规定,有耐火极限要求的薄钢板法兰的风管本体、框架与固定材料、密封垫料的材质应符合标准第6.2.1条第2款的规定。
此复
应急管理部四川消防研究所
2019年7月10日