目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
天津市工程建设标准
天津市城市综合体建筑设计防火标准
Standard for design of fire protection for urban
complexes in Tianjin
DB/T29-264-2019
DB/T29-264-2019
为14790-2019
注编单位:天津市消防总队
天津市建筑设计院
批准部门:天津市住房和城乡建设委员会
实施日期:2019年9月1日
天津市住房和城乡建设委员会文件
津住建设[2019]46号
市住房城乡建设委关于发布《天津市城市综合体建筑设计防火标准》的通知
各有关单位:
根据《市建委关于下达2018年天津市建设系统工程建设地方标准编制计划的通知》(津建设(2017)520号)要求,天津市消防总队、天津市建筑设计院等单位编制完成了《天津市城市综合体建筑设计防火标准》,经市住房城乡建设委组织专家评审通过,现批准为天津市工程建设地方标准,编号为DB/T29-264-2019,自2019年9月1日起实施。
各相关单位在实施过程中如有意见和建议,请及时反馈给天津市消防总队、天津市建筑设计院。
本标准由天津市住房和城乡建设委员会负责管理。
本标准由天津市消防总队、天津市建筑设计院负责具体技术内容的解释。
天津市住房和城乡建设委员会
2019年7月25日
本标准是根据《市建委关于下达2018年天津市建设系统工程建设地方标准编制计划的通知》(津建设(2017)520号)要求,同时根据中华人民共和国公安部发布的《关于加强超大城市综合体消防安全工作的指导意见》(公消[2016]113号),由天津市消防总队、天津市建筑设计院会同有关单位,结合我市经济社会发展实际以及城市综合体特点,编制完成。
本标准在编制过程中,遵循国家、天津市有关基本建设的方针政策,贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,本着安全、合理、经济的原则,深刻吸取近年来我国城市综合体火灾事故教训,认真总结国内外建筑防头设计实践经验和消防科技成果,深入我市已投入运营的多家大型城市综合体开展调研,针对调研过程中发现的新情况、新问题和现行规范执行过程中遇到的疑难问题,认真研究,归纳总结。本标准对现行规范中部分未明确的内容予以补充、对部分条款予以加强。
本标准共分为7章,主要内容有:1.总则;2.术语:3.总平面布局及救援设施;4.耐火等级和平面布局;5.安全疏散和避难;6.建筑构造与室内外装修;7.消防设施。
本标准由天津市住房和城乡建设委员会负责管理,由天津市消防总队、天津市建筑设计院负责具体技术内容的解释。请各单位在执行过程中总结经验,提出意见和建议,并反馈给天津市建筑设计院(地址:天津市河西区气象台路95号,邮编:300074)。
本标准主编单位:天津市消防总队
天津市建筑设计院
本标准参编单位:天津华汇工程建筑设计有限公司
应急管理部天津消防研究所
天津大学建筑设计研究院
本标准主要起草人员:李涛 尹桂旭 刘祖玲 张大力 王宗存 周国民 刘洪海 侯建成 李仲成 冯斌 孙泽山 刘伟 王家昆 李林璐 仲敏 陈露 胡可 刘用广 刘幸坤 张洁
本标准主要审查人员:刘文利 王小莉 田书韦 康清 孙绍国
条文说明
本标准制订过程中,编制组经过充分调查研究,认真总结实践经验,参考国外先进标准和国内相关标准规程,并在广泛征求意见的基础上,制定了本标准。
为便于广大设计、施工、验收、科研等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,编制组按章、节、条顺序编制了本标准条文说明,对条文规定的目的、依据及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
为便于广大设计、施工、验收、科研等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,编制组按章、节、条顺序编制了本标准条文说明,对条文规定的目的、依据及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475