目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.1 标记
4.1.1 材料标记
铜导体 (T)省略
铝导体 L
聚氯乙烯绝缘或护套 V
聚乙烯或聚烯烃绝缘或护套 Y
交联聚乙烯或交联聚烯烃绝缘或护套 YJ
聚乙烯或聚烯烃绝缘或护套 Y
交联聚乙烯或交联聚烯烃绝缘或护套 YJ
4.1.2 材料及结构标记
4.1.2.1 额定电压0.6/1kV塑料绝缘耐火电力电缆应符合GB/T12706.1的规定。
4.1.2.2 额定电压450/750V及以下塑料绝缘耐火控制电缆应符合GB9330.1的规定。
4.1.2.3 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘耐火电缆应符合JB/T10491.1的规定。
4.1.2.4 额定电压450/750V及以下塑料绝缘耐火电缆应符合GB5023.1或JB8734.1的规定。
4.1.3 耐火标记
耐火标记为 NH。
4.1.4 耐火级别分为四级,耐火级别标记分别为:
耐火一级:I级,耐火一级A类:IA级;
耐火二级:Ⅱ级,耐火二级A类:ⅡA级;
耐火三级:Ⅲ级,耐火三级A类:ⅢA级;
耐火四级:IV级,耐火四级A类:IVA级。
耐火二级:Ⅱ级,耐火二级A类:ⅡA级;
耐火三级:Ⅲ级,耐火三级A类:ⅢA级;
耐火四级:IV级,耐火四级A类:IVA级。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475