目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 防烟与排烟
6.3.1 坡地建筑防烟与排烟设施的设置和风量的确定,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定。
6.3.2 坡地建筑中的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,应根据上、下段建筑防火类别及上、下段建筑防火设计高度确定其防烟方式。靠外墙且满足自然通风条件的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然通风防烟方式。
6.3.3 坡地建筑按上、下段分别设置消防电梯时,其前室或合用前室的防、排烟要求可根据上、下段的各自建筑高度确定。
6.3.4 当机械加压送风系统只对单独一层防烟楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯前室或合用前室送风时,可按实际计算风量确定加压风机风量。
6.3.5 在平面上需错位转换的防烟楼梯间和封闭楼梯间,当其设置专用转换通道时,应设置机械加压送风系统。加压送风量按转换通道净面积每平方米不小于30m³/h计算。
6.3.6 坡地建筑内的营业厅、展览厅,当按本规范第4.3.3条规定划分防火分区时,无论其是否具备自然排烟条件,均应设机械排烟系统。
条文说明
6.3.3 明确了分别设置消防电梯时其前室或合用前室相应的防、排烟形式及风量等按各自建筑高度确定。
6.3.4 当疏散楼梯间和消防电梯按照5.2.1条和5.3.5条设计时,可能会出现防烟楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯前室或合用前室只有一层的情况,此时若按相关规范规定,以计算风量与规范表格列出风量的较大值确定加压风机送风量,可能造成上述加压部位的正压值超过规范规定值。因为规范表格列出的风量是采用公式计算后综合确定的,其计算参数中,开启门的数量至少是2(n=2,即楼层数为2)。当加压送风对象只有一层时,选用规范表格风量的前提不复存在。故提出此时可按计算风量确定加压风机送风量。
6.3.5 当防烟楼梯间和封闭楼梯间在平面上错位转换时,其专用转换通道设置机械加压送风系统,是为了防止火灾烟气进入专用转换通道,提高通道的安全性。加压送风量参照封闭避难间的相关规定选取。
6.3.6 本条是基于坡地建筑消防设备加强的原则,考虑到营业厅、展览厅的货柜、橱窗、展台布置情况及建筑外立面往往设置广告牌对自然排烟的严重影响,在防火分区有条件扩大时,提出的更严格排烟措施。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:6.2 消防给水和灭火设施
- 下一节:6.4 电气

京公网安备110105014475