目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5 要求
5.1 —般要求
5.1.1 用于生产D类干粉灭火剂的各种原料应对生物无明显毒害,且灭火时不应自身分解出或与燃料发生作用生成具有毒性或危险性物质。
5.1.2 产品供应商或试验委托方应对其提供的D类干粉灭火剂产品的以下内容进行申报:
5.1.2 产品供应商或试验委托方应对其提供的D类干粉灭火剂产品的以下内容进行申报:
a)主要组分名称及其含量测试依据的国家标准或行业标准;
b)主要组分含量特征值(见表1),申报的主要组分含量的总和不应小于总组分的75%;
c)松密度特征值(见表1);
d)粒度分布特征值(见表1);
d)粒度分布特征值(见表1);
e)可扑救的火灾类型,可申报单一型和复合型,并应在产品型号中注明。
5.2 技术要求
D类干粉灭火剂的主要性能指标应符合表1的规定。

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475