目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 试验方法
6.1 一般要求
6.1.1 导管应在制造完成24h以后方可进行试验。
6.1.2 除另有规定外,试验通常在室温10~35℃下进行;仲裁检验时,试验应在25℃±15℃环境下进行。
6.1.3 除另有规定外,每种试验项目要在三个试样上进行。任意抽取三根导管,每节导管长不小于2m,从这些管子上切取各种试验用的试样,每一根导管对每种试验提供一个试样。
6.2 标记
用一块充分浸水的纯棉布以2次/s的速度(手的进退动作各算一次) 匀速在同一标记上擦拭15s,再用一块充分浸透汽油的纯棉布以同样速度擦拭15s。
6.3 尺寸
刚性导管尺寸按GB/T14823.2-1993中7.3规定方法进行试验。
可弯导管尺寸按GB/T14823.4-1993 中7.3规定方法进行试验。
6.4 外观结构
刚性导管尺寸按GB/T14823.2-1993中7.4规定方法进行试验。
可弯导管尺寸按GB/T14823.4-1993中7.4规定方法进行试验。
6.5 电气力学性能
电气力学性能按表7、表8规定方法进行试验。
a) 刚性导管
燃烧性能按表9规定方法进行试验。
燃烧性能按表9规定方法进行试验。

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.2 技术要求
- 下一节:7 质量评定程序和检验规则

京公网安备110105014475