目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 技术要求
6.1 物料压力
模拟化工装置内液体泄漏压力宜为(0.4~1.1)MPa,气体泄漏压力宜为(0.6~1.8)MPa,模拟火灾用油压力宜为(0.6~0.7)MPa。
6.2 模拟泄漏、燃烧点的设置
6.2.1 模拟化工装置中宜在不同部位设置多个不同形式的泄漏点和燃烧点,泄漏和燃烧点可设置在同一部位,也可分开设置。
6.2.2 模拟化工装置每层操作平台应设置泄漏点、燃烧点。泄漏点应往塔、釜、管道、阀门、法兰等易出现泄漏的部位设置。燃烧点宜在塔、容器、釜、换热器等的顶部和侧壁及管道、阀门、法兰处设置。同时,应设置模拟流淌火、地沟火等典型化工火灾形态。
6.2.3 一般液体类燃烧点火焰长度不小于2 m,气体火灾火焰长度不小于1.5 m。
6.2.4 应根据模拟化工装置的规模确定泄漏、燃烧点数量,泄漏点一般不少于16处,燃烧点一般不少于6处。
6.2.5 模拟化工装置中应设有月牙形、圆形、沙眼、断裂等不同形状和尺寸的泄漏点和燃烧点。
a)月牙形泄漏点长度宜为(100~400)mm,开口最大宽度宜为(30~60)mm;
b)圆形泄漏点孔径宜为(30~50)mm;
c)大规格泄漏孔直径宜为90 mm、200 mm、300 mm;
d)法兰泄漏规格宜为DN40、DN50、DN150,法兰盘螺栓宜沿圆周设置(3~5)个。
6.3 仿真效果
6.3.1 模拟化工装置应能模拟化工火灾场景,具有火焰、浓烟和模拟带压泄漏产生的啸叫声等实际效果。
6.3.2 模拟化工装置的泄漏应能模拟真实化工装置泄漏情况,在带压不停车状态下进行各种处置训练。
6.3.3 气体泄漏点啸叫背景声的音量范围应为(75~95)dB。
6.3.4 模拟化工装置的泄漏、燃烧点应能重复使用。
6.4 焊接工艺
常压设备焊接工艺应符合JB/T 4735的要求;压力容器焊接工艺应符合GB 150的要求。
京公网安备110105014475