目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录A (规范性附录)烟层底部和羽流分界面处的烟气温度和体积流量
A. 1 顶棚温度的判定方法
顶棚最高温度低于烟层底部与羽流分界面处的温度,因此,由分界面处的烟气温度可保守确定顶棚的最高温度,判定顶棚的最高温度是否处于安全范围,烟层底部与羽流分界面的示意如图A.1所示。
A.2 烟层底部与羽流分界面处的温度和体积流量
烟层底部与羽流分界面处的温度和体积流量也可通过公式计算得到。首先根据式(A.1)计算热烟层卷吸空气的质量流量:
式中:
M—— 羽流卷吸空气的质量流量,单位为千克每秒(kg/s);
P——火源的周长,由表1给出的燃烧盘长宽尺寸和其数量确定,单位为米(m);
p——羽流卷吸的空气的密度,单位为千克每立方米(kg/m3);
z——烟气层分界面的高度,由式(A.2)确定,单位为米(m);
g——重力加速度,单位为米每平方秒(m/s²);
TA——周围环境的温度,单位为开尔文(K);
TF——火焰温度,单位为开尔文(K)。
烟层分界面的高度z应维持在距离疏散地面至少1.8m以上的高度,对于高大空间,烟层分界面的高度z根据式(A.2)进行计算确定。
式中:
z——烟气层底部的高度,由式(A.2)确定,单位为米(m);
H——空间顶棚距离火源位置的高度,单位为米(m);
h——疏散地面高于火源位置的高度,单位为米(m)。
由表3可确定不同盘组的热释放速率Q,根据式(A.1)计算得出的羽流卷吸空气的质量流量M,可由式(A.3)计算烟气层与羽流分界面处的温度TB。

式中:
ρ0——绝对温度为273K、压力为0.1013MPa状态下的空气密度,单位为千克每立方米(kg/m3)。
对应不同规格的燃烧盘组和烟层分界面高度z,根据式(A.1)〜式(A.5)可确定烟层底部与羽流分界面处的温度和体积流量,计算结果如表A.1和表A.2所示。表A.1给出了烟层底部与羽流分界面处温度TB的最大值,表A.2给出了羽流在分界面处进人烟层的烟气体积流量V。表中的温度和体积流量根据静止空气中的轴对称羽流计算模型得出。羽流卷吸的空气温度分别为10°C、20°C和30°C。
当房间的高度、房间内的温度和卷吸空气的温度与表A.1和表A.2中提供的数据不一致的时候, 可根据表中的数据,采用内差法或者外差法计算分界面处的温度和体积流量。
由于试验过程中存在一定程度的不确定性因素,可能造成实际的试验温度与表A.1给出的理论数据存在偏差。因此,应在顶棚安装感温探测器,在试验中对顶棚温度进行监测,并据此对表A.1给出的温度数据进行校正,避免顶棚温度过高对试验现场造成破坏。
Q——火源的热释放速率,单位为千瓦(kW);
cp——卷吸空气的比热,单位为千焦每千克开尔文(kJ/(kg·K)),通常取1.01;
TB——羽流与烟气层分界面处的温度,单位为开尔文(K)。
cp——卷吸空气的比热,单位为千焦每千克开尔文(kJ/(kg·K)),通常取1.01;
TB——羽流与烟气层分界面处的温度,单位为开尔文(K)。
卷吸空气从羽流中吸收热量产生膨胀,密度会随之而发生变化,在常压条件下,可根据卷吸空气的密度将羽流卷吸的空气质量流量转化为体积流量,如式(A.4)所示。

式中:
V——羽流与烟气层分界面处的体积流量,单位为立方米每秒(m³/s);
ps——羽流与烟气层分界面处的密度,由式(A.5)确定,单位为千克每立方米(kg/m²)。
- 上一节:8 试验准备和试验报告
- 下一节:没有了

京公网安备110105014475