目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录E (规范性附录)模拟喷气试验方法
E.1 模拟喷气试验的条件
模拟喷气试验的条件应符合下列规定:
a) 哈龙灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气,也可采用压缩空气。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式应一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%,且不应少于一个。
b) 模拟喷气试验宜采用自动启动方式。
E.2 模拟喷气试验结果
模拟喷气试验结果应符合下列规定:
a) 延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求;
b) 有关声、光报警信号应正确;
c) 有关控制阀门工作应正常;
d) 信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常;
e) 容器储存间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏;
f) 试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且应从每个喷嘴喷出。
京公网安备110105014475