目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 性能要求
6.1 面料性能
6.1.1 阻燃性能
损毁长度不应大于100mm,续燃时间不应大于2s,且不应有熔融,滴落现象。
6.1.2 热稳定性能
试样沿纵向和横向的尺寸变化率不应大于10%,试样无变色、熔融和滴落现象。
6.1.3 抗起球性能
起球等级不应低于3级。
6.1.4 水洗尺寸变化率
纵向和横向的收缩均不应超过5%。
6.1.5 甲醛含量
甲醛含量不应大于75mg/kg。
6.1.6 pH值
pH值应为4.0~7.5。
6.1.7 异味
不应有霉味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、鱼腥味、芳香烃气味等异味。
6.1.8 单位面积质量
保护区域采用单层面料的头套,面料的单位面积质量不应小于400/m²;保护区域采用两层或两层以上面料的头套,面料的单位面积质量不应小于200g/m²。
6.2 缝纫线耐高温性能
每个试样均应无熔融、炭化的现象。
6.3 整体性能
6.3.1 接缝强力
接缝强力不应小于185N。
6.3.2 面部开口尺寸稳定性
各个测量位置的尺寸变化率均不应超过20%。
6.3.3 针距密度
缝制明暗线每3cm不应小于12针。
6.3.4 质量
头套的质量不应大于300g。
6.3.5 外观质量
缝制圆顺,线头修清,对称部位基本一致;缝制线路顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜;标签位置正确;标志内容准确清晰。
顶部

京公网安备110105014475