目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 基本功能试验
5.3.1 开通消防用无线电台、公众移动语音、公众移动数据、语音互通等设备或上述设备的模拟装置,使试样处于正常工作状态。
5.3.2 依次控制消防用无线电台进行双向语音通话,查看通信工作状态指示及通信控制情况。
5.3.3 依次控制公众移动通话设备接入公众移动网,拨打、接听电话和收、发短信,查看通信工作状态指示、主叫号码显示、来电声光提示及通信控制情况。
5.3.4 依次控制中继、内线电话接入有线电话网,拨打、接听和转接有线电话,查看通信工作状态指示、主叫号码显示、来电声光提示及通信控制情况。
5.3.5 拨打和接听IP电话,查看通信工作状态指示、主叫信息显示、来电声光提示及通信控制情况。
5.3.6 将试样控制的2部消防用无线电台设置为不同频率,进行双向语音通话;再用其中一部电台先后与有线电话、公众移动电话进行双向语音通话;在通话过程中进行监听、强拆操作,查看语音互通及控制情况。
5.3.7 进行双向无线数据通信,查看数据通信及状态显示情况。
5.3.8 对接收录制的图像进行画面切换、回放显示等操作,查看操作控制情况。
5.3.9 在上述5.3.2~5.3.5 通话过程中,调控受话音量,监听音量变化情况。
顶部
- 上一节:5.2 外观及主要部件检查
- 下一节:5.4 电源要求试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 技术要求
- 4.1 基本功能
- 4.2 外观及主要部件
- 4.3 电源要求
- 4.4 绝缘电阻
- 4.5 电气强度
- 4.6 电磁兼容性
- 4.7 气候环境耐受性
- 4.8 机械环境耐受性
- 5 试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 外观及主要部件检查
- 5.3 基本功能试验
- 5.4 电源要求试验
- 5.5 绝缘电阻试验
- 5.6 电气强度试验
- 5.7 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.8 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.9 静电放电抗扰度试验
- 5.10 低温(运行)试验
- 5.11 恒定湿热(运行)试验
- 5.12 振动(正弦)(运行)试验
- 5.13 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.14 碰撞(运行)试验
- 6 检验规则
- 6.1 出厂检验
- 6.2 型式检验
- 7 标志
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475