目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 升温条件
5.1.1 电力埘火试验升温曲线
5.1.1.1 温度-时间曲线
标准温度-时间曲线见图1。
5.1.1.2 温度-时间函数表达式
式中:
t——试验的开始起进行的时间,单位为分(min);
T——按要求的炉内温度平均值,单位为摄氏度(°C);
T0——炉内初始温度,要求为(5〜40)°C。
5.1.1.3 温度-时间数据
温度-时间数据见表1。
5.1.1.4 炉温均匀性要求
试验开始后的第一个10 min后的任何时候,炉内任何一支热电偶读取温度同规定温度-时间曲线上的相应温度值之差不超过100°C;对于快速燃烧的试样,可能会有一段时间超过规定温度-时间曲线下的100°C的偏差,但持续时间不能超过10 min,这种超差表现在与可燃材料的不同程度的突然着火有着明显的联系。
5.1.1.5 偏差
实际测得的炉内热电偶温度读数平均值与对应时间曲线下的面积同标准规定的温度-时间曲线下的面积之偏差百分数(de)不超出以下值:
a) 15%,5≤10;
b) 10%,10≤30;
c) 7.5%,30≤60;
d) 2.5%,t>60。
其中:
式中:
de——偏差百分数;
A——实际炉内温度-时间曲线下的面积;
As——规定温度-时间曲线下的面积;
t——时间,单位为分(min)。
所有面积应按相同的方法进行计算,面积累计的最小时间间隔不大于1 min。
5.1.2 隧道耐火试验HC升温曲线
5.1.2.1 温度-时间曲线
标准温度-时间曲线见图1。
5.1.2.2 温度-时间函数表达式
注:t、T、 T0的含义同5.1.1.2。
5.1.2.3 温度-时间数据
温度-时间数据见表1。
5.1.2.4 炉温均匀性要求
同5.1.1.4。
5.1.2.5 偏差
实际测得的炉内热电偶温度读数平均值与对应时间曲线下的面积同标准规定的温度-时间曲线下的面积之偏差百分数(de)不超出以下值:
a) 15%,5≤10;
b) [15-0.5(t-10)]%,10≤30;
c) [5-0.083(t-30)]%,30≤60;
d) 2.5%,t〉60。
注: de、 As、t的含义同5.1.1.5。
5.1.3 石油化工耐火试验升温曲线
5.1.3.1 温度-时间曲线
标准温度-时间曲线见图1。
5.1.3.2 温度-时间函数表达式
注:t、T、T0的含义同5.1.1.2。
5.1.3.3 温度-时间数据
温度-时间数据见表1。
5.1.3.4 炉温均匀性要求
试验开始5 min后平均温度值应为(1093±111)°C,单点温度值应为(1093±219)°C。
5.1.3.5 偏差
实际测得的炉内热电偶温度读数平均值与对应时间曲线下的面积同标准规定的温度-时间曲线下的面积之偏差百分数(de)不超出以下值:
a) 10%, 0≤t<60;
b) 7.5%,60≤t<120;
c) 5%, t≥120。
注:de、 As、t的含义同5.1.1.5。
5.1.4 隧道耐火试验RABT升温曲线
5.1.4.1 温度-时间曲线
标准温度-时间曲线见图1。
5.1.4.2 温度-时间函数表达式

5.1.4.3 温度-时间数据
温度-时间数据见表1。
5.1.4.4 炉温均匀性要求
同 5.1.14。
5.1.4.5 偏差
实际测得的炉内热电偶温度读数平均值与对应时间曲线下的面积同标准规定的温度-时间曲线下的面积之偏差百分数(de)不超出以下值:
a) 15%,0≤5
b) 10%,5≤N
c) 5%,N≤N+110。
注:de、As、t的含义同5.1.1.5。
b) [15-0.5(t-10)]%,10
c) [5-0.083(t-30)]%,30
京公网安备110105014475