目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.5 燃料供给装置
a)燃料储存装置设置在室外时,应避免暴晒;设置在室内时,应符合国家相关规范的要求;
b)燃料储存装置与火幕墙之间的距离不应小于30m;
c)燃料储存装置日常储备的燃料量不应大于火幕墙训练设施3h的燃料使用量;
d)液化石油气储存装置应选用YSP118型钢瓶;燃油储存装置宜选用标准油箱,并在油箱上安装阻火透气帽和磁性液位计,油箱周围1.5m范围内的地面应填充黄沙防护;
e)油泵宜设置在储油箱附近,并且油箱底标高应高于泵轴中心线;
f)燃料储存区灭火器的配置应符合GB 50140的规定。
6.5.2 管道应符合以下规定:
a)燃油、燃气输送管道应采用无缝钢管。无缝钢管应符合GB/T 8163的规定,壁厚不应小于3mm。管道焊接部位不得有砂眼、气孔、裂纹、夹渣等缺陷;
b)当采用管道天然气作为燃料时,应从城市中压供气管上铺设专用管道供给,并应经过滤、调压后使用;
c)设置在火幕墙墙面上的燃油、燃气管道宜采用环形布置或平行布置,如图2所示;

d)布置在火幕墙墙面上的燃油、燃气管道外壁距墙面的距离不应小于30 mm。对于双燃料型火幕墙训练设施,燃油管道和燃气管道外壁之间的距离不应小于50 mm;
e)燃气管道设计、铺设应符合GB 50028和GB 50316的规定;
f)所有管道应涂刷防锈漆作为底漆,不同介质的输送管道应涂刷色环或不同颜色的面漆加以区分;
g)燃油、燃气输送管道及其附件不应使用铸铁件,也不应采用能被燃油、燃气腐蚀或溶解的材料,以保证所有管道连接严密紧固、无泄漏;
h)在油泵进口管上应设置过滤器,过滤器的滤网网孔宜为20目~30目,滤网流通截面积宜为其进口管横截面积的4倍~6倍;
i)燃气、燃油管道宜设置于地下,不应穿越建筑物。地下燃气、燃油管道应埋设于当地冻土层以下,且覆土厚度不小于以下规定:
1)埋设在车行道下时,不小于0.8 m;
2)埋设在非车行道下时,不小于0.6 m;
j)燃油、燃气输送管道的立管上不应设置阀门。
顶部
- 上一节:6.4 燃烧装置
- 下一节:6.6 水冷却保护装置

京公网安备110105014475