目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.7 连接强度试验
6.7.1 全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管、主供气管与分供气管之间的连接强度试验
将全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管、主供气管与分供气管连接后,分别沿轴向施加250N、 250N、750N的力,持续(10±1) s,观察有无脱开或损坏现象。
6.7.2 分供气管与转换装置之间的连接强度试验
试验示意图见图1。将腰带固定在一具竖直放置的假人上,对分供气管施加750N的稳定拉力,持续5min,观察有无脱开或损坏现象。
- 上一节:6.6 静态压力测定
- 下一节:6.8 实用性能试验

京公网安备110105014475