目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.4 机载设备要求
7.4.1 消防炮、排烟机、水泵等机载设备的性能应符合相关标准的规定。
7.4.2 机载设备不得有锯齿等锐边的构件外缘。
7.4.3 机载设备运动关节的始、终点应设有限位装置,限位装置应能使其在额定负载或最大速度下运动时可靠停止,不得产生越程现象。
7.4.4 机载设备的俯仰、回转、传动等机构应动作灵活、安全可靠。
7.4.2 机载设备不得有锯齿等锐边的构件外缘。
7.4.3 机载设备运动关节的始、终点应设有限位装置,限位装置应能使其在额定负载或最大速度下运动时可靠停止,不得产生越程现象。
7.4.4 机载设备的俯仰、回转、传动等机构应动作灵活、安全可靠。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.3 移动载体要求
- 下一节:7.5 控制装置要求

京公网安备110105014475