5.2 安全带
5.2.1 安全腰带
5.2.1.1 安全腰带的设计负荷为1.33kN。
5.2.1.2 安全腰带宜采用图1所示型式结构,带长连续可调,由织带、内带扣、外带扣、环扣和两个拉环等零部件构成。
5.2.1.1 安全腰带的设计负荷为1.33kN。
5.2.1.2 安全腰带宜采用图1所示型式结构,带长连续可调,由织带、内带扣、外带扣、环扣和两个拉环等零部件构成。

5.2.1.3 安全腰带的织带应为一整根,不得有接缝。
5.2.1.4 安全腰带织带宽度为70mm±1mm。
5.2.1.5 安全腰带质量不应超过0.85kg。
5.2.2 安全吊带
5.2.2.1 安全吊带按其型式结构与用途可分为以下三种型式:
a)Ⅰ型安全吊带:设计负荷为1.33kN ,固定于腰部、大腿或臀部以下部位,适用于紧急逃生;
5.2.1.4 安全腰带织带宽度为70mm±1mm。
5.2.1.5 安全腰带质量不应超过0.85kg。
5.2.2 安全吊带
5.2.2.1 安全吊带按其型式结构与用途可分为以下三种型式:
a)Ⅰ型安全吊带:设计负荷为1.33kN ,固定于腰部、大腿或臀部以下部位,适用于紧急逃生;
b) Ⅱ型安全吊带:设计负荷为2.67kN ,固定于腰部、大腿或臀部以下部位,适用于救援;
c) Ⅲ型安全吊带:设计负荷为 2.67kN ,固定于腰部、大腿或臀部以下部位和上身肩部、胸部等部位,适用于救援,可以为分体或连体结构。
5.2.2.2 安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少应有一个承载连接部件。
5.2.2.3 安全吊带的承重织带宽度应不小于40mm且不大于70mm。
5.2.3 其他要求
5.2.3.1 安全带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。
5.2.3.2 安全带的织带和缝线应由原纤维制成,纤维类型为聚酰胺纤维或聚酯纤维。
5.2.3.3 安全带的织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。
5.2.3.4 安全带上的缝线应与织带相匹配,用肉眼易于检查;缝合接口及缝合末端回缝不应少于13mm;线路、针迹应顺直、整齐,无明显弯曲或堆砌,无跳针、开线、断线。
5.2.3.5 安全带的拉环不允许焊接。
5.2.3.6 安全带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。
5.2.3.7 安全带带扣的边角半径应不小于6mm。
5.2.3.8 带扣与拉环应无棱角、毛刺,不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷,其边缘应呈弧形。
5.2.3.9 安全带的零部件安装应端正,整带应平直、整洁,不得有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。
- 5 设计、外观和加工要求
- 5.1 安全绳
- 5.2 安全带
- 5.3 辅助设备
- 6 性能要求
- 6.1 安全绳
- 6.2 安全带
- 6.3 辅助设备
- 6.4 成套系统
- 7. 试验方法
- 7.1 外观和加工质量检查
- 7.2 安全绳破断强度和延伸率测试
- 7.3 耐高温性能试验
- 7.4 安全带正立方向静拉力试验
- 7.5 安全带倒立方向静拉力试验
- 7.6 安全带水平方向静拉力试验
- 7.7 安全带冲击试验
- 7.8 安全钩开口闭合状态长轴方向静拉力试验
- 7.9 安全钩开口打开状态长轴方向静拉力测试
- 7.10 安全钩短轴方向静拉力测试
- 7.11 上升器和抓绳器静拉力试验
- 7.12 下降器静拉力试验
- 7.13 便携式固定装置静拉力试验
- 7.14 滑轮装置静拉力试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类
- 8.2 出厂检验
- 8.3 型式检验
- 9 标志、包装、运输、贮存
- 附录A (规范性附录)绳索破断强度和延伸率的测试
- 附录B (资料性附录)消防用防坠落装备的用户须知
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475